怎样选购UPS(不间断电源)
看见网上的报价,小几百到大几千或者更高都有,想买的UPS主要供两台服务器,一台显示器和几台交换机这类网络设备用,功率在1000W-1200W吧?停电后能维持10--15分钟就行了,有啥推荐?还有现在什么牌子的好些? 展开
2、 UPS的电性能指标有基本电性能(如输入电压范围、稳压率、转换时间等)、认证性能(如安全认证、电磁干扰认证)、外观尺寸等。依输出电压波形在市电断电时是否具有转换时间,可将UPS分类为后备式(Off Line,有转换时间)与在线式(On Line,无转换时间)两种。若用户的负载设备属高阶通讯设备、医疗仪器、微波接收设备时,以选择在线式UPS较佳。
3、负载(例如计算机)对UPS常规电性能指标有哪些,其使用量的范围。 计算机与其他一般办公室设备一样,属整流电容负载,此类负载功率因数一般在0.6~0.7之间,且相对应的峰值因数只有2.5~2.8倍。而其他一般的马达负载功率因数也只在0.3~0.8之间。因此一般UPS只要设计上具有功率因数0.7或0.8,而峰值因数3以上即可符合一般负载的需求。高阶计算机对UPS的另一需求为具有低的零地电压,具有超强防雷击保护措施,可短路保护及具有电气隔离等要求。
4、 UPS对电网的适应能力指标应包括:①输入功率因数;②输入电压范围;③输入谐波因数;④传导性电磁场干扰大小等指标。
5、 UPS输入功率因数太低对一般用户而言是用户必须投资更粗的电缆线及空气断路器开关等设备。此外,UPS输入功率因数太低对电力公司较为不利(因电力公司需提供更多的电力才能符合负载所需的实际消耗电力)。
6、 UPS输出能力即UPS的输出功率因数,一般UPS为0.7(小容量1~10KVA UPS),而新型的UPS则为0.8,有更高的输出功率因数。UPS可靠性的指标为MTBF(平均无故障时间)。在5万小时以上为好。
7、在线式UPS的“在线”含义包括:①零转换时间;②输出电压稳压率低;③可过滤输入电源突波、杂波等功能。
8、 UPS输出电压频率的稳定性是指空载与满载时UPS输出电压及频率变化的大小。尤其是在输入电压变化范围的最大值与最小值变化时仍能有不错的输出电压频率的稳定性。针对此一要求,在线式UPS要远比后备式及在线互动式优良,而在线互动式UPS则与后备式相差无几。
9、用户在配置和选用UPS时,应考虑①了解各种架构UPS的适用情况;②考量对于电力质量的要求;③了解所需UPS的容量,并考虑未来扩充设备时的总容量;④选择有信誉的品牌与供应商;⑤注重服务质量。
10、电网质量不好,而又要求100%不能停电的用电场合应该选用什么样的UPS?应该看重UPS的哪些功能指标选用UPS? 电网条件差的地区最好使用长延时(8小时)在线式UPS,电网条件中等或好的地区可考虑用后备式UPS。输入电压频率范围是否宽广、是否有超强防雷击能力、抗电磁干扰能力是否通过认证等均是选用UPS时需要着重考虑的功能指标。
11、用电容量小或者局部供电的场合,应该看重哪些功能指标去选用UPS? 用容量小或局部供电的场合,首先要选择小容量UPS,其次要依其对供电质量的要求高低,选择在线式或后备式UPS。后备式UPS有500VA,1000VA,在线式有1KVA至10KVA可供用户选择。
12、用电容量大或者集中供电的场合,应该看重哪些功能指标去选用UPS? 用电容量大或集中供电的场合,应选择大容量三相UPS。并考虑是否有①输出短路保护;②可接爱100%不平衡负载;③具有隔离变压器;④可作热备份;⑤多国语言图形化LCD显示;⑥可进行远端监控;⑦有超强监控软件,可自动寻呼,自动发E-mail。
13、 长延时供电UPS需以满载考虑配置高质量、足够能量的电池,及UPS本身是否具有超大型强充电电流来使外加的电池在短时间内充饱电。UPS要有①输出短路保护;②超强过载能力;③全时间防雷击。
14、对供电智能管理要求高的场合,应该选用什么样的UPS? 应选用可网络监控的智慧型UPS,通过UPS所具有的可在局域网、广域网、因特网上监控的监控软件支援,可使用户对UPS实现网络监控的目的。监控软件要做到①可自动寻呼及自动发E-mail;②可语音自动广播;③可安全地关闭和重新启动UPS;④可跨不同作业平台操作;⑤可预约开机;⑥可做电源状态分析记录;⑦可监看UPS运行状态。并且监控软件需通过微软公司的认证。
15、用户应该对UPS厂商做哪些方面的考察? ①生产厂商是否具有ISO9000及ISO14000认证;②是否为知名品牌,重视客户利益及产品质量情况;③是否在本地有维修中心或服务单位;④是否在安全规格及抗电磁干扰上通过国际认证;⑤UPS是否具有较高的附加价值,例如是否未来可做网络监控或智能监控等。
2024-08-27 广告
购买UPS主要看你做什么用途,不同的人要求不同。如:是在网络机房配置,建议选择配置功率大于实际使用功率的UPS,以保证电量充沛稳定。按负载额定功率的1.2-1.5倍计算。例如,100千瓦负载,使用120千瓦或150千瓦不间断电源。
选购UPS不间断电源注意事项:
1.不要过分追求UPS电源常规电气性能指标的要求。
如转换时间、电压频率稳定精度、波形失真程度等。对负荷要求不严格。其实目前市面上所有品牌的UPS电源在这些指标上都能够满足负载的要求,这不应该是评价优劣的关键标准,也不应该作为选择与否的条件。至于抗干扰能力,则是必须具备且难以检测的指标。用户应检查不间断电源(包括在线)的电路结构中是否有高频滤波环节和配置。
2.不间断电源对输入功率因数和谐波电流的要求不容忽视。
输入功率因数低,输入电流谐波分量大,意味着干扰破坏电网,对电网造成电力污染,影响同一电网中其他用电设备的正常运行,增加电网和供电系统中其他设备和部件的功率容量。特别是大功率不间断电源通常采用双逆变器在线结构。由于输入端的整流电路,其输入功率因数仅为0.8,谐波电流高达2530。也就是说,如果UPS电源的有功功率为80 kW,同时电网与UPS之间会有6万无功功率流动,对电网的影响会非常严重。如果这种不间断电源由柴油发电机驱动,发电机的功率容量需要是不间断电源的功率。
3.应注意对不间断电源输出能力和可靠性的调查。
UPS电源的平均故障间隔时间(MTBF)只是估计可靠性的一个参数,影响这个值的因素很多,是一个无法检测的参数。UPS电源输出容量的各项性能指标均为可量化的可靠性指标。在相同的运行条件下,效率高、输出电流峰值系数大、浪涌系数大、过载能力强的UPS可靠性必然高,这是毋庸置疑的。事实上,与真实电网容量相比,这些指标实际上是UPS对负载供电的极限,这意味着UPS本身容量不足。具体来说,效率低意味着UPS本身损耗大,发热量高,会加速主要功率半导体器件的老化,缩短使用寿命。低输出浪涌系数迫使不间断电源在负载启动的瞬间转向电源侧,然后在启动过程完成后转向逆变器供电。这个过程有转换时间,增加了失败的概率。输出电流峰值系数只有:1是不够的。为了满足特殊载荷的要求,该系数应增加到5:1。至于输出功率因数为0.7(容性),这意味着当负载为纯阻性或电感性时,UPS电源的输出容量会大大降低。
超特不间断电源的可靠性和输出能力都是经过市场验证的,楼主可以放心选购。
2、其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别,两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率。
3、UPS通常分为工频机和高频机两种。工频机由可控硅SCR整流器,IGBT逆变器,旁路和工频升压隔离变压器组成。因其整流器和变压器工作频率均为工频50Hz,顾名思义叫工频UPS。
高频机通常由IGBT高频整流器,电池变换器,逆变器和旁路组成,IGBT可以通过控制加在其门极的驱动来控制IGBT的开通与关断,IGBT整流器开关频率通常在几K到几十KHz,甚至高达上百KHz,相对于50Hz工频, 称之为高频UPS。
可参考www.yhbups.com
型号L1000, 1kVA连内置2只7Ah蓄电池, +/-25%稳压功能, 两台总价格连电池在两千左右,後备时间在15分钟以上.. 简单易用..插上电源便可..
广告 您可能关注的内容 |