郭老师,我想向您请教一下,关于10KV 三段电流的二次整定值,有没有具体的计算公式?
我在一家生产电气设备的公司工作,像KYN28,在馈线柜上,都安装一个微机保护,里面有关于三段电流的二次整定值,具体是如何计算的,我不是太清楚。比如一个1000KVA的变压...
我在一家生产电气设备的公司工作,像KYN28,在馈线柜上,都安装一个微机保护,里面有关于三段电流的二次整定值,具体是如何计算的,我不是太清楚。比如一个1000KVA的变压器,CT用75/5的,那它的电流速断,限时电流速断,过电流(三段电流)的二次值是怎样计算的呢。??
展开
2个回答
展开全部
保护装置的组成:
被测物理量→测量元件→逻辑元件→执行元件→跳闸或信号
1.在正常情况下,出现最大负荷电流时(即电动机的启动和自启动电流,以及用户负荷的突增和线路中出现的尖峰电流等)不应动作。即:
Idz>Ifh.max;
式中Idz--过电流保护继电器的一次动作电流;
Ifh.max--最大负荷电流;
2.保护装置在外部故障切除后应能可靠地返回。因为短路电流消失后,保护装置有可能出现最大负荷电流,为保证选择性,已动作的电流继电器在这时应当返回。因此保护装置的一次返回电流If应大于最大负荷电流Ifh.max,即:
If>Ifh.max;
因此,定时限过电流装置电流继电器的动作电流Idz.j为:
Idz.j=(Kk.Kjx/Kf.Nlh).Ifh.max;
式中Kk--可靠系数,考虑到继电器动作电流的误差和计算误差而设。一般取为1.15~1.25Kjx--由于继电器接入电流互感器二次侧的方式不同而引入的一个系数。电流互感器为三相完全星形接线和不完全星形接线时Kjx=1,如:
为三角形接线和两相电流差接线时Kjx=1.732;
Kf-------返回系数,一般小于1;
Nlh------电流互感器的变比。
不好意思,我不姓郭。。。。。。。
