郭老师,我想向您请教一下,关于10KV 三段电流的二次整定值,有没有具体的计算公式?

我在一家生产电气设备的公司工作,像KYN28,在馈线柜上,都安装一个微机保护,里面有关于三段电流的二次整定值,具体是如何计算的,我不是太清楚。比如一个1000KVA的变压... 我在一家生产电气设备的公司工作,像KYN28,在馈线柜上,都安装一个微机保护,里面有关于三段电流的二次整定值,具体是如何计算的,我不是太清楚。比如一个1000KVA的变压器,CT用75/5的,那它的电流速断,限时电流速断,过电流(三段电流)的二次值是怎样计算的呢。?? 展开
 我来答
My_阿政
2011-05-23 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:60
采纳率:0%
帮助的人:30.6万
展开全部
保护装置的组成:
被测物理量→测量元件→逻辑元件→执行元件→跳闸或信号
1.在正常情况下,出现最大负荷电流时(即电动机的启动和自启动电流,以及用户负荷的突增和线路中出现的尖峰电流等)不应动作。即:
Idz>Ifh.max;
式中Idz--过电流保护继电器的一次动作电流;
Ifh.max--最大负荷电流;
2.保护装置在外部故障切除后应能可靠地返回。因为短路电流消失后,保护装置有可能出现最大负荷电流,为保证选择性,已动作的电流继电器在这时应当返回。因此保护装置的一次返回电流If应大于最大负荷电流Ifh.max,即:
If>Ifh.max;
因此,定时限过电流装置电流继电器的动作电流Idz.j为:
Idz.j=(Kk.Kjx/Kf.Nlh).Ifh.max;
式中Kk--可靠系数,考虑到继电器动作电流的误差和计算误差而设。一般取为1.15~1.25Kjx--由于继电器接入电流互感器二次侧的方式不同而引入的一个系数。电流互感器为三相完全星形接线和不完全星形接线时Kjx=1,如:
为三角形接线和两相电流差接线时Kjx=1.732;
Kf-------返回系数,一般小于1;
Nlh------电流互感器的变比。
不好意思,我不姓郭。。。。。。。
湛云科技
2025-08-15 广告
1. **电阻(R)**:代表溶液电阻(Rs)或电荷转移电阻(Rct),反映体系的欧姆阻抗或反应阻力。 联系电话:19970352726;上海炙云新能源科技有限公司及分公司苏州湛云科技有限公司是国家高新技术企业,也是苏州“姑苏领军人才企业”... 点击进入详情页
本回答由湛云科技提供
csrwsx
2011-06-03
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1000KVA的变压器,高压侧额定电流大概是57A,用75比5的互感器,则二次侧额定电流为3.8A左右,电流速断,限时电流速断,过电流都是参考额定电流,考虑一定的系数来取的,具体参考继电保护的整定说明,你到网上搜搜很多。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式