请教10kV配电中的断路器整定电流怎么确定,有公式吗?电流互感器200/5A是什么意思?
请问工厂配电中临时用电设计需要注意哪些方面的要求,比如柜子选用,是否要计量柜等,和非临时用电工程设计(包括设备的选用)有什么区别呢?谢谢...
请问工厂配电中临时用电设计需要注意哪些方面的要求,比如柜子选用,是否要计量柜等,和非临时用电工程设计(包括设备的选用)有什么区别呢?谢谢
展开
2个回答
2011-07-16 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
断路器本身没有整定电流,只有额定电流和遮断容量。额定电流指的是正常情况下允许通过的最大电流。遮断容量:在发生极端短路事故时,满足热稳定性和动稳定性的电流数值(也有用功率表示的)。
但是,用于配合断路器动作的保护装置是有整定电流值的,因为不同的保护整定计算公式不同,你可以根据保护的性质查找手册,手册上面都有计算公式的。
电流互感器200/5A,指的是互感器一次侧额定电流为200A,其所接入回路的电流不能超过这个数值。二次额定电流为5A,这是我们国家的标准值。另外一个含义是:一次回路中如果流过200A的电流,那么互感器的二次就产生5A的电流,且它们之间保持这么一个比例关系,所以把这个参数也称为互感器的变比。如一次回路实际电流为150A,那么二次电流就是3.75A。
补充:从设计原则来讲,临时用电的设计和正常配电设计没有区别。但在实际工作中,设备的选用可能还是有区别的,比如说变压器、配电盘(柜),可能使用一些别处淘汰下来的旧设备,以利于节省成本,因为施工完毕后还要拆除。但是安全性的原则可能更要看重,因为临时用电设备容易出现私拉乱扯的现象;包括临时用电的接地系统一定要可靠,这关系的安全性问题,原因是临时用电负荷变动较大,容易出现三相负荷分配不均匀的现象,中性线的线径、接地的可靠性需要极度重视。关于计量柜,一般来说负荷及回路数目不是太多时,没必要单独设置,在各个低压柜本身的面板上布置这些计量仪表即可。个人经验,仅供参考。
