.耐压试验时,电力设备绝缘不合格的可能原因有: 绝缘性能变坏。如变压器油中进入水分、固体绝缘受潮、绝缘老化等,都会导致绝缘性能下降,在耐压试验时可能不合格。
(2)试验方法和电压测量方法不正确。例如在进行变压器试验时,未将非被试绕组短接接地,非被试绕组可能对地放电,误判为不合格。再如,试验大容量试品时,仍在低压侧测量电压,由于容升效应,实际加在被试品上的电压超过试验电压,导致被试品击穿,误判为不合格。
(3)没有正确地考虑影响绝缘特性的大气条件。由于气压、温度和湿度对火花放电电压及击穿电压都有一定的影响,若不考虑这些因素就可能导致设备不合格的结论。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
错。工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大于1分钟的长时间电压变动现象为过电压。过电压的出现通常为负荷投切的瞬间的结果。正常使用时在感性或容性负载接通或断开情况下发生。电力系统中电路状态和电磁状态的突然变化是产生过电... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
看不见的星001
活跃答主

2021-09-11 · 来这里与你纸上谈兵
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:84%
帮助的人:1249万
展开全部
一质量不好,二潮湿环境,三污渍严重。