西门子plc如何恢复出厂设置
1、首先,在西门子中提供一个wipeout.exe应用程序,可以恢复PLC为原厂设置,并且删除用户程序,数据块,和所有的配置信息,PLC将被设置为地址2,波特率9600。
2、然后,在WIPEOUT在DOS环境下运行,PLC在上电非常短是以出厂设置的状态工作的,WIPEOUT只有这段时间才有控制权改变PLc的设置。
3、然后,使用Windows 系统自带的记事本软件创建一个只包含一行字符“RESET_TO_FACTORY”的简单文本文件。
4、然后,将该文本文件的文件名修改为 “S7_JOB.S7S”,使用普通读卡器将恢复出厂设置文件拷贝到一个空的 MicroSD 卡中。
5、然后,在 CPU 断电状态下插入 MicroSD 卡,给 CPU 上电,CPU 会自动识别存储卡为恢复出厂设置卡并且自动恢复 CPU 出厂设置。恢复出厂设置过程中,RUN 指示灯和 STOP 指示灯以 2 HZ 的频率交替点亮。
6、最后,当 CPU 只有 STOP 灯开始闪烁,就表示“恢复出厂设置”操作成功了,
1、打开 CPU 的“在线和诊断”(Online and Diagnostics) 视图。
2、从“功能”(Functions) 文件夹中选择“复位为出厂设置”(Reset to factory settings)。
3.、如果要保留 IP 地址,请选中“保留 IP 地址”(Retain IP address) 复选框;如果要删除 IP地址,则选中“删除 IP 地址”(Delete IP address) 复选框。
4、单击“确定”(OK) 同意确认提示。
模块会根据需要切换到 STOP 模式,并复位为出厂设置。 CPU 执行以下操作:
如果选择了“保留 IP 地址”(Retain IP address),CPU 将把 IP 地址、子网掩码和路由器地址(如果使用)设为硬件配置中的设置,
除非已通过用户程序或其它工具修改了这些值,这种情况下 CPU 将恢复修改后的值。
扩展资料
工作原理
当可编程逻辑控制器投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。
完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,可编程逻辑控制器的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
PLC产品的种类繁多。PLC的型号不同,对应着其结构形式、性能、容量、指令系统、编程方式、价格等均各不相同,适用的场合也各有侧重。
因此,合理选用PLC,对于提高PLC控制系统的技术经济指标有着重要意义。
参考资料:百度百科—PLC系统
西门子提供一个wipeout.exe应用程序,可以恢复PLC为原厂设置,并且删除用户程序,数据块,和所有的配置信息,PLC将被设置为地址2,波特率9600。
WIPEOUT在DOS环境下运行,不过您一定按照提示完成。如果一次不成功请重复测试,它的基本原理是这样的,PLC在上电这初期(非常短)是以出厂设置的状态工作的,WIPEOUT只有这段时间才有控制权改变PLc的设置的。所以加电和键盘操作一定要配合好。