一、漏电开关不加任何负荷也跳闸的原因主要有以下几点:

1 漏保坏了

2 地线和零线接混了

3 线路有问题。用绝缘电阻表摇漏保下火线路。(只摇线路。把负载全部去掉)

4 漏保自己跳的话会有个小按钮。你要送开关的时候要把那个小按钮按进去。才能送上。

5 把漏保下火拆除。空送开关。要是还跳的话就连上火也拆除。只送空开。 这样问题就很明显了。

二、根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性   点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源。

但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。

目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器。

三、漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。 

由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。