请问四个脚的继电器和五个脚的继电器各有什么作用?各在什么情况下使用?怎样去连接这两种继电器?谢谢
2个回答
展开全部
四个脚的继电器和五个脚的继电器都有两个脚是接线圈的。
4个脚的还剩下两个脚,是一对可能是常开或者常闭的开关。
5个脚的还剩下三个脚,相当于一个单刀双掷开关,一个公共端,另两个有一个常开触点一个常闭触点。
接法要看你的具体应用场合。线圈接你的控制电路,一般是一个三极管驱动,为避免线圈在关断时产生自感高压损坏你的驱动电路,要并接一个反向的二极管做保护。触点的连接,要看你打算怎么控制了。
有些继电器上会有各个引脚的内部连接图示,可以分清哪个是线圈脚,哪个是常开触点。若没有图示,需要询问厂家或者经销商,具体的引脚顺序。也可以简单用多用表电阻档测量判断一下,线圈之间有电阻,不是0,常闭触点之间是导通的,电阻是0或者很接近0,常开触点之间、线圈与各触点之间不通。
