在选择电力电缆时,需进行必要的短路电流计算,下列有关短路计算的条件哪一项不符合规定?

A.计算短路电流时的系统接线,应按系统最大运行方式,且宜按工程建成后5-10年的规划发展考虑B.短路点应选在通过电缆回来最大短路电流可能发生处C.宜按三相短路计算D.短路... A.计算短路电流时的系统接线,应按系统最大运行方式,且宜按工程建成后5-10年的规划发展考虑
B.短路点应选在通过电缆回来最大短路电流可能发生处
C.宜按三相短路计算
D.短路电流作用时间,应取保护切除时间与断路器开断时间之和考虑
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A
《导体和电器选择设计技术规定DL522-2005》
7.8.10 选择短路计算条件应符合下列规定:
1 计算用系统接线,应采取正常运行方式,且宜按工程建成后(5~10)年规划发展考虑。
2 短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处。
3 宜按三相短路计算。
4 短路电流作用时间,应取保护切除时间与断路器开断时间之和。对电动机等直馈线,应采取主保护时间;其他情况,宜按后备保护计
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询