直流屏中的端电池是什么意思?
3个回答
展开全部
就是电压调节的备用电池
以前直流装置得蓄电池分为两组,一组是基本级,供正常负荷时用,一组为端电池,供事故时调节直流母线电压用的,比如基本电池用得过多,造成直流母线的电压下降过多时,通过调节装置将端电池投上去,维持直流母线的电压水平.
现在《DL/T 5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程〉中:
第3款 3.0.10 端电池 terminal battery:蓄电池组中基本电池子之外的蓄电池
4.1直流电源 中规定
4.1.6 铅酸蓄电池组不宜设置端电池(没有端电池就是无端电池了);镉镍碱性蓄电池组宜减少端电池得个数
以前直流装置得蓄电池分为两组,一组是基本级,供正常负荷时用,一组为端电池,供事故时调节直流母线电压用的,比如基本电池用得过多,造成直流母线的电压下降过多时,通过调节装置将端电池投上去,维持直流母线的电压水平。
