先短接控制端子上的37和12两个端子,然后再按复位键才可复位。
追问
我当时就短接了,短接就好了,把线去掉之后还是那样
追答
出厂时的初始状态也是短接的。正常使用时,此两个端子就应该短接,或者连接一个常闭按钮,作为紧急停车使用。因为37号端子两种电平状态就是:
高电平即连通12号端子时,允许开车。
低电平即断开12号端子时,不允许开车(实现安全停车)。