丹佛斯FC300变频器安全停车警告为什么复位不了 5 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 丹佛斯 变频器 fc300 停车 复位 搜索资料 1个回答 #热议# 在购买新能源车时,要注意哪些? wzrgx20 2011-06-07 · TA获得超过647个赞 知道答主 回答量:109 采纳率:0% 帮助的人:44.8万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 先短接控制端子上的37和12两个端子,然后再按复位键才可复位。 追问 我当时就短接了,短接就好了,把线去掉之后还是那样 追答 出厂时的初始状态也是短接的。正常使用时,此两个端子就应该短接,或者连接一个常闭按钮,作为紧急停车使用。因为37号端子两种电平状态就是:高电平即连通12号端子时,允许开车。低电平即断开12号端子时,不允许开车(实现安全停车)。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2011-06-18 丹佛斯FC300变频器报安全停车为什么复位不了给37端子同2... 3 2013-08-08 丹佛斯变频器FC 300运行时怎么调频率? 7 2016-06-16 丹佛斯变频器FC300警告64电压极限如何处理 3 2013-05-19 丹佛斯FC300和301变频器的区别 7 2012-10-23 丹佛斯FC300变频器,走PROFIBUS通讯,面板老提示远... 6 2013-08-20 丹佛斯FC300 控制字的含义 5 2010-06-09 丹佛斯变频器怎么设置多段速度?FC300系列 26 2012-06-12 请问丹佛斯变频器FC300中没有设置中文语言的可不可以添加中... 更多类似问题 > 为你推荐: