变压器的有关问题

变压器二次侧短路也就是阻抗为零二次侧输出电压为零,为什么?是不是因为电阻为零所以电压也为零呢?为什么?此时的电流是不是很大?会不会烧了变压器?请高手深入浅出的回答好吗?谢... 变压器二次侧短路 也就是阻抗为零 二次侧输出电压为零,为什么?是不是因为电阻为零所以电压也为零呢?为什么?此时的电流是不是很大?会不会烧了变压器?请高手深入浅出的回答好吗?谢谢了 展开
 我来答
陈坚道
高粉答主

2011-06-05 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
变压器是由一定截面的导线绕制而成,输入电压和线截面一定时,变压器功率为额定值。
变压器输入、输出功率的关系:
输入功率≈输出功率
功率的公式:
P=UI
当变压器二次侧短路,此时的电流很大,而变压器受导线截面所限,功率不变,则很大的电流乘以降低了的电压才等于原功率甚至超载大于原功率,此时输入也流将增大,绕组通过的电流密度过大而发热,时间稍长即会烧毁变压器。
更多追问追答
追问
当变压器二次侧短路,此时的电流很大,而变压器受导线截面所限,功率不变,则很大的电流乘以降低了的电压才等于原功率甚至超载大于原功率,此时输入也流将增大,绕组通过的电流密度过大而发热,时间稍长即会烧毁变压器。
你刚说输入电流将增大,为什么啊?功率不是不变吗?那么输入电流增大是不是意味着输入电压变小呢?可是怎么可能呢?
追答
在额定情况下不变的,但二次侧短路,此时的电流很大,甚至超载大于原额定功率,那么输入电流增大,因电网量极大,输入电压不变,所以,U不变×I增大=P增大
xyak8899
2011-06-05 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.8亿
展开全部
这个问题就像人为啥要吃饭、睡觉一样,既然以短路,一根短路线,你量那的电压呀,次级短路时,电流急剧正大,变压器会瞬间烧毁的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友c33edf9
2011-06-05 · TA获得超过3494个赞
知道小有建树答主
回答量:1236
采纳率:0%
帮助的人:852万
展开全部
通电后,变压器很快发烫,二次侧短路,二次侧输出电压也为零。二次线圈切割磁力线所产生的电压由于短路,电流很大,而电压为零。短路后电阻不会为零,有很小很小的电阻,而是你表量不出,最终会烧了变压器
通电后,变压器不发烫,二次侧开路,二次侧输出电压也为零。是不会烧变压器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式