高低压开关柜需要做哪些方面的试验呢?谢谢了
8个回答
展开全部
1、绝缘试验:推荐串联谐振试验装置、高压耐压装置系统。
2、主回路电阻测量和温升试验:推荐回路电阻测试仪开关接触电阻值,焊接点的电阻,铜牌的电阻值。
3、峰值耐受电流、短时耐受电流试验:推荐高压试验变压器、油浸式高压试验变压器。
4、关合和开断能力试验机械试验:推荐开关特性试验仪。
扩展资料:
注意事项:
1、合闸前应查看高压开关、低压总开关、母联开关、以及各支路开关和相配套的刀闸是不是在关的位置,对设备维修后的合闸操作还应查看各回路是不是有接地线未免除,有关设备是不是已恢复原状,要仔细核实接线无误后方可进行倒闸操作。
2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电状况对号操作,做好确保安全的安排措施和技术措施,做好契合现场实际的安全措施 方可操作 在操作过程中即便有很小的疑问也有必要澄清再行操作。
3、高压操作时应由二人进行,一人监护,一人操作。
4、送电准则,要按先合刀闸、后合负荷开关,先合高压开关,后合低压开关,先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸,先合电源侧开关,后合负荷侧开关的准则进行。停电次序,与上述操作准则相反。
参考资料来源:百度百科-高低压开关柜
屹林达工贸
2024-11-21 广告
2024-11-21 广告
深圳屹林达是威图核心代理商,连续多年成为威图中国区域业绩屹林达始终坚持服务好客户为宗旨,通过完善的售前售后体系,快速为客户解决问题。欢迎咨询合作!深圳屹林达是威图核心代理商,连续多年成为威图中国区域业绩,屹林达始终坚持服务好客户为宗旨,通过...
点击进入详情页
本回答由屹林达工贸提供
2022-11-30 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
关注
展开全部
一般来说,高压配电开关柜需要作下列型式试验:
a) 绝缘试验
b) 主回路电阻测量和温升试验
c) 峰值耐受电流、短时耐受电流试验
d) 关合和开断能力试验
e) 机械试验
f) 防护等级检查
g) 操作振动试验
h) 内部故障试验
i) 投切电容器组试验
还需要作下列例行试验:
a) 主回路的工频耐压试验
b) 辅助回路和控制回路的工频耐压试验
c) 局部放电测量
d) 测量主回路电阻
e) 机械性能、机械操作及机械防误操作装置试验
f) 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定
a) 绝缘试验
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
高低压开关柜需要作下列方面试验:
a) 绝缘试验
高压柜做型式试验,如温升、动作特性、短路强度、绝缘试验、开断试验等。
低压柜是CCC强制认证产品,如一般检查、保护电器连续性、温升、防护等级、短路强度、短时耐受等。
低压柜是CCC强制认证产品,如一般检查、保护电器连续性、温升、防护等级、短路强度、短时耐受等。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: