最在补偿量为180Kvar的电容补偿柜,电流怎么算,隔离开关,断路器怎么选??

 我来答
陈坚道
高粉答主

2011-06-07 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
若补偿电容额定电压为0.45KV时,额定电流:
I=Qc/1.732U=180/(1.732×0.45)≈231(A)
隔离开关选400A,180Kvar补偿电容分10路,每路额定电流约23A,选30A断路器10个。
追问
0.4kV的变压器,我选补偿电容,额定电压选0.45KV,还是0.4KV
谢谢 大哥了
追答
补偿电容额定电流应根据电容的额定电压来计算,变压器低压侧是0.4KV接电容,电压比电容额定值低,补偿量也会略为降低,输出的无功电流也比额定值略低。
日手采之1l
2011-06-07 · TA获得超过687个赞
知道小有建树答主
回答量:721
采纳率:0%
帮助的人:438万
展开全部
每1KVAR补偿电流为1.5A, 1.5*180=270A
隔离开关选600A, 补偿分10路,每路27A, 用断路器3P 50A ,10个作为每路的断路器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chenhao12300
2011-06-07 · TA获得超过1504个赞
知道小有建树答主
回答量:2056
采纳率:0%
帮助的人:1307万
展开全部
20KVAR的补偿电容的电流是28.3A
180KVAR为254.7A
隔离开关可以选400A的,分9路补偿,每路用40A的保险丝或50A断路器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式