最在补偿量为180Kvar的电容补偿柜,电流怎么算,隔离开关,断路器怎么选??
展开全部
若补偿电容额定电压为0.45KV时,额定电流:
I=Qc/1.732U=180/(1.732×0.45)≈231(A)
隔离开关选400A,180Kvar补偿电容分10路,每路额定电流约23A,选30A断路器10个。
I=Qc/1.732U=180/(1.732×0.45)≈231(A)
隔离开关选400A,180Kvar补偿电容分10路,每路额定电流约23A,选30A断路器10个。
追问
0.4kV的变压器,我选补偿电容,额定电压选0.45KV,还是0.4KV
谢谢 大哥了
追答
补偿电容额定电流应根据电容的额定电压来计算,变压器低压侧是0.4KV接电容,电压比电容额定值低,补偿量也会略为降低,输出的无功电流也比额定值略低。
展开全部
每1KVAR补偿电流为1.5A, 1.5*180=270A
隔离开关选600A, 补偿分10路,每路27A, 用断路器3P 50A ,10个作为每路的断路器
隔离开关选600A, 补偿分10路,每路27A, 用断路器3P 50A ,10个作为每路的断路器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
20KVAR的补偿电容的电流是28.3A
180KVAR为254.7A
隔离开关可以选400A的,分9路补偿,每路用40A的保险丝或50A断路器
180KVAR为254.7A
隔离开关可以选400A的,分9路补偿,每路用40A的保险丝或50A断路器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询