电容补偿电流如何计算的?

 我来答
超人影视娱乐
高粉答主

推荐于2017-10-11 · 闲来无事的影评人-关注我把
超人影视娱乐
采纳数:7757 获赞数:60597

向TA提问 私信TA
展开全部
电容补偿的总电流计算方法:kVAR的电容(se)是低压(380V)三相供电。
补偿前:COSφ1=0.70,φ1=0.7953,tgφ1=1.020
补偿后:COSφ2=0.90,φ2=0.451,tgφ2=0.483
Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=700*(1.020-0.483)=375.9(Kvar)
取整,约需要补偿378Kvar的电容器,若选择单台14Kvar的电容器组,则需要27块。
电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合).
晓淡紫
推荐于2018-10-02 · TA获得超过542个赞
知道小有建树答主
回答量:324
采纳率:100%
帮助的人:291万
展开全部
电容补偿的总电流的计算方法如下:
一般情况下,kVAR的电容(se)是低压(380V)三相供电的;

当该电容器组采用三相供电,电容全部投入时,电容补偿总电流为:Ic(总电流)=Se/(1.732*Ue
当电压和容量变化时,可以用上面的公式套算。
如果要计算分项的电流;就有一个标准配置的:
静态补偿;30kVAR的电容配置63A的断路器或者80A的熔断器
20kVAR的电容配置50A的断路器或者63A的熔断器。
15kVAR的电容配置40A的断路器或者50A的熔断器。

希望帮到你。还有不清楚的可以问我。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
安庆地痞
2011-10-15 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17177
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
单相电容器: I = S / U (A)
三相电容器: I = S / (√3 * u) (A)
S:电容器的额定容量 kVar U:电容器的额定电压KV
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起