选择电流互感器的依据是什么?

 我来答
有学问也得问
2011-06-11
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
依据电力装置的电测量仪表装置设计规范GB/T 50063-2008,电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不小于30%(对S级为20%)的要求,也可选用较小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。电流互感器额定二次负荷的功率因数为0.8~1.0;1% ~120%额定电流回路,宜选用S级的电流互感器;电流互感器的额定二次电流可选5A或1A。110kV以上电压等级电流互感器宜选用1A;电流互感器二次绕组中所接入的负荷,应保证在额定二次负荷的25%~100%。
夏罗登工业科技(上海)有限公司
2021-01-20 广告
选择C,不需要选择或校验(机械负荷)。 因为选择电流互感器应按接入电路确定其额定电压和额定电流,从而确定互感器变比。为保证测量精度要求额定二次电流的平方乘以二次阻抗的结果不大于互感器额定容量。然后要根据短路电流进行动稳定和热稳定校验。所以A... 点击进入详情页
本回答由夏罗登工业科技(上海)有限公司提供
liuwj333
推荐于2017-09-28 · TA获得超过5189个赞
知道大有可为答主
回答量:1816
采纳率:94%
帮助的人:1141万
展开全部
电流互感器的变比选择:电力装置的电测量仪表装置设计规范 GB/T 50063—2008
8.1.2 电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%(S级为20%)的要求,也可选用较小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
夏夜的风7007
2011-06-10 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:19万
展开全部
根据估算的最大功率的3倍电流值计算
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
changcheng2806
2011-06-15
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:4.4万
展开全部
国标GB1208-2006
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式