关于避雷器泄漏电流试验的问题
今天第一次做避雷器泄漏电流试验,看师傅们的做法大致是这样的:1、每节瓷瓶,直流加压,使电流1mA时看所加的电压是多少。2、再使所测得的电压变为75%,看此时的电流是多少。...
今天第一次做避雷器泄漏电流试验,看师傅们的做法大致是这样的:
1、每节瓷瓶,直流加压,使电流1mA时看所加的电压是多少。
2、再使所测得的电压变为75%,看此时的电流是多少。
我的问题是:
1、为什么这个试验要用直流加压而不用交流
2、为什么要使电流1mA时看所加的电压是多少
3、然后再看75%电压下的电流,此时的电流为什么就是这节瓷瓶的泄流电流 展开
1、每节瓷瓶,直流加压,使电流1mA时看所加的电压是多少。
2、再使所测得的电压变为75%,看此时的电流是多少。
我的问题是:
1、为什么这个试验要用直流加压而不用交流
2、为什么要使电流1mA时看所加的电压是多少
3、然后再看75%电压下的电流,此时的电流为什么就是这节瓷瓶的泄流电流 展开
5个回答
2020-12-23 · 专业权威电测产品解决方案提供商
华天电力
武汉市华天电力自动化有限责任公司,简称:华天电力,在原武汉高压研究所三产基础上于2004年改制成立的高科技公司,前身武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内早期从事高压测试的厂家
向TA提问
关注
展开全部
华天电力HTYB-3H 氧化锌避雷器特性测试仪
广州德晟仪器设备公司
2024-10-26 广告
2024-10-26 广告
所谓“泄漏电流”就是非正常工作电流以外的各种杂散电流的总称,包括绝缘子表面污染形成爬电和绝缘受到损伤时的漏电等。避雷器试验一般是单个进行的,每一个都有单独的数据,再说避雷器试验都是在现场进行,除了三相一组以外,不可能和别的一起打耐压。。
淋...
点击进入详情页
本回答由广州德晟仪器设备公司提供
展开全部
1.可以用交流测试,换算单位是根2关系,这叫工频电流试验,效果目的相同。
2.用1-10mA都可以。
3.100%电压下看就是1mA.
2.用1-10mA都可以。
3.100%电压下看就是1mA.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、用交流也可以,你试试看就知道为啥不用交流了,因为直流电压所需功率小,对设备损害小;
2、1mA的时候,基本上就可以看作是避雷器放电了;
3、避雷器是非线性元件,75%1mA电压下的电流应该很小,做这个试验,测这个参数,主要是看避雷器的非线性程度的。如果避雷器有问题了,75%1mA下的电流就比较大了,这时避雷器就该换了。
这些数据都是要记录下来,逐年比较,发现与历年数据相差较大,就是设备老化啦!
大哥你不会直接问老师傅哦 1 在电试的时候直流比交流更能凸显出设备的问题 而且不会损伤设备 也会降低对人体的可能性伤害 2 单位电流里 会出现多少的电压 这样方便计算 这是老师傅偷懒 3 我在某本书上看到过。。。不过忘记了。。。唉
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-06-12
展开全部
太深奥 有点不懂
追问
您也是检修的吗?
追答
注塑机修理 知道吧! 关于你那个 我知道远离机器2.5米处地线接地 深埋 呵呵