欧姆龙PLC输出线圈要强制才有输出,为什么啊?

欧姆龙plc模块通过电脑调试的时候,在梯形图中,程序流程到右边输出时,输出线圈不通,导致不能往下行走下去。调试时只有强制输出线圈打开时,模块上输出指示灯才亮。欧姆龙型号为... 欧姆龙plc模块通过电脑调试的时候,在梯形图中,程序流程到右边输出时,输出线圈不通,导致不能往下行走下去。调试时只有强制输出线圈打开时,模块上输出指示灯才亮。欧姆龙型号为CPM1A-20CDR。请问下问题出在哪里,改怎么解决。 展开
 我来答
怀炎02
2011-06-13 · TA获得超过232个赞
知道答主
回答量:62
采纳率:0%
帮助的人:62.5万
展开全部
在你的程序最下端添一行(END前)LD P_On Out 100.00 假设100.00是你所说的只有强制输出才能打开的输出点,监视此时的输出点是否亮,如果亮,则说明你的程序中存在双线圈问题。如果使用的软件是CX-P,你可使用ALT+4,输入有问题的点,会将程序所有使用到该点的地方全部列出来(包括通道),方便查找。还有在你的程序中有没有使用连锁或跳转等类型的指令,如果有可能是跳转或连锁指令条件不满足造成的
顺便问一下,你的PLC不会是在编程状态吧
上海昊磊国际贸易有限公司_
2023-06-12 广告
ABB电机选型主要依据以下参数:1. 设备功率:首先需要确定设备的功率,以此来选择电机的功率。通常而言,设备功率越大,所需要的电机功率也越大。2. 工作电压和电流:电机的工作电压和电流是选择电机的另外两个重要参数。工作电压通常是指电机线圈所... 点击进入详情页
本回答由上海昊磊国际贸易有限公司_提供
jooloy
2011-06-12 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:13万
展开全部
线圈不通是梯形图程序问题,你应该附带梯形图上来看看。调试时候是可以强制ON的,不能说明问题。
如果你认为是禁止输出的话,你可以查看下PLC的特殊继电器状态就知道了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友0f2836e
推荐于2017-10-02 · TA获得超过743个赞
知道小有建树答主
回答量:600
采纳率:0%
帮助的人:314万
展开全部
你先把原程序改掉,

梯形图右边输出的地方换成中间继电器

再用中间继电器输出线圈试试。

或者用原程序,换个输出点试试。
追问
没有用啊?是不是PLC有禁止所有输出的功能啊?都禁止了?
追答
你程序是怎么写的?
刚才那2个办法你试了没
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-06-13
展开全部
当然是你编程梯形图有了连锁或者错误造成的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询