高压电路中为什么要短封上B相电压,就是三相三线的接线方式把B相电压短接到地,这样就没有B相电流了 5

我意思是为什么B相非要接地?只是为了安全?这样作怎么就安全了?麻烦说下原理... 我意思是为什么B相非要接地?只是为了安全?这样作怎么就安全了?麻烦说下原理 展开
 我来答
ljldsh
2011-06-13 · TA获得超过2673个赞
知道小有建树答主
回答量:795
采纳率:66%
帮助的人:289万
展开全部
B相接地时的二次线电压与B相不接地时是一样的。正确的说是B相接地,而不是B相短接到地,此种情况下中性点是不接地的,何来B相电压短接之说?
BJ_LPK
2011-06-17 · TA获得超过115个赞
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:10.6万
展开全部
对于10kV中性点不接地系统,如果B相接地,则A\C相对地电压不再是6kV悬浮电压,而是10kV线电压。一旦A/C相发生单相接地故障,就可以通过零序保护动作来快速切除线路故障。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ff713322685
2015-05-18
知道答主
回答量:64
采纳率:0%
帮助的人:18.8万
展开全部
电流是有的 只是不用接线就能根据AC相电流的出来 所以就不用给B像接线 减少成本 按照规定二次侧电压是需要接地点的 这一点就设在B相上的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZYJ1953414
高粉答主

2011-06-13 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4523万
展开全部
电压互感器的二次回路有这种情况,为的是安全。其他地方没有这样做的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)