1000KVA的变压器能带多大负荷 要有公式 字母的 谢谢

 我来答
当代教育科技知识库
高能答主

2019-09-06 · 擅长科技新能源相关技术,且研究历史文化。
当代教育科技知识库
采纳数:1824 获赞数:387770

向TA提问 私信TA
展开全部

P = S * cos a (功率因数)。

纯电阻负载(比如电炉、烘箱等)理论上可以带1000千瓦。为安全起见,不宜长期满负荷运行。可以考虑900千瓦为宜。抗性负载如电动机等感抗性负载及容抗性负载还要考虑功率因数,大约七八百千瓦为宜。

如果1220KW负荷全部运行,肯定是超负荷运行,短期尚可。长期超负荷运行会有危险。如果是批次投料,可以轮流开机,减少负荷。若是流水作业,所有机械都是全时满负荷运转,会有问题。

扩展资料:

变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。

由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。

由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。

由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。

参考资料来源:百度百科-变压器

参考资料来源:百度百科-电力学

安庆地痞
推荐于2017-11-24 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17189
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器的容量即为视在功率,它包含有功功率和无功功率,所以一台变压器能带多大的负荷与负荷的功率因数有直接的关系。
所以变压器能带的额定负荷为:P = S * cos a (功率因数)
1000KVA的变压器,S=1000KVA 假设你的功率因数为0。92 ,那么它能带的额定负荷为:
P = 1000 * 0。92 =920 KW
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-06-22
展开全部
1000KVA的变压器电流:1443.4A
如主要是三相电机负荷应是:P=1000*0.8(电机功率因数)=800KW
如主要是电灯、电加热等负荷应是:1000KW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sxxd001
2011-06-22 · TA获得超过7158个赞
知道大有可为答主
回答量:1436
采纳率:100%
帮助的人:1458万
展开全部
一般功率因数按0.85计算
P=S*COSφ=1000*0.85=850(KW)
1000KVA的变压器能带850KW负荷
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)