大家帮帮忙:本地PLC控制跟远程PLC的区别!
我是PLC的初学者,遇到了一些问题,感觉看书也理解不了现场的一些问题,请大家帮帮忙,看我的理解有没有错!工厂电控柜内部装有小型PLC,(西门子200系列)可以自动控制电机...
我是PLC的初学者,遇到了一些问题,感觉看书也理解不了现场的一些问题,请大家帮帮忙,看我的理解有没有错!
工厂电控柜内部装有小型PLC,(西门子200系列)可以自动控制电机的运行,我点击电控柜外部的“运行”按钮,给一个运行信号,PLC执行程序内部,执行输出,带动外部接触器线圈接通,电机按照程序自动运行。
工厂的中控室内还装有一台PLC控制柜(西门子300系列),从现场控制柜内引接触器的长开点到模块的输入点,
问题一:中控室的PLC所谓的远程监控作用可以可以理解为中控室的PLC输入输出点是分开工作来的,一个起监视,一个起控制作用?并不能通过该模块输入点的导通再带动现场接触器动作,不象现场的PLC的输入点导通再执行程序带动输出?我看过书上所给出的PLC的输入输出图(给出一个输入信号,能自动输出带动现场设备运行)这些是不是针对现场的PLC所言?
问题二:现场PLC的梯形图编程可以根据现场继电器控制图来设计,可远程PLC的编程是不是也用到梯形图编程,如果也是用梯形图编程,两者编的是一样的吗?不一样的话一般会有哪些差别?而且我发现上位机调试编程的人,他压根儿就不用知道现场的继电器控制电路图啊!
(所有的分都在这拉,希望大家帮帮忙,最好是通俗易懂,尽量不要复制,帮帮小妹!也不知道我的意思大家能不能看懂,能让我理解了这个问题,我又能前进一步了)
我们公司是做污水运营的,现在目前的情况是在进水的地方装有一台厂家自带S7-200的控制柜,但只单台控制,而且没有通过DP建立主-从关系连入S7-300,而是还是通过控制电缆给出的故障运行信号进PLC柜,我觉得这样并没有节约电缆,有什么意义吗?而且我觉得在本地用时间继电器控制自动运行该电机就可以了,装个S7-200控制不是浪费吗? 展开
2024-11-27 广告
2024-11-27 广告
湖北兴电通信科技有限公司是以专业研发、制造、生产、销售、工程设计于一体的现代化高科技企业,是全高速公路、隧道机电设备和城市智能交通产品专业制造商,为各地工程商和业主提供优质高性能的智能交通产品,企业主要从事高速公路和隧道PLC区域控制器系列...
点击进入详情页
本回答由兴电通信提供
展开全部
我对你前2个问题不是很明白:)PLC编程用的都是梯形图,无论现场的或远程的。
问题三:继电器输出是指模块内部软元件的输出继电器。
有什么问题可以给我留言,我们共同探讨学习。
问题三:继电器输出是指模块内部软元件的输出继电器。
有什么问题可以给我留言,我们共同探讨学习。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1.)PLC不分现场的还是中控的,中控PLC也可以输出信号控制现场的执行机构,现场的PLC也可以做为监控的一个分站来使用.只不过某项场合,为了方便,在现场安装PLC直接控制执行机构,然后再在集控室安装另一个PLC,用来监测和控制.其实都是PLC,只是人为编程赋予它们不同的作用而已.
2.)S7 200是很便宜的一种PLC,比用继电器要便宜和可靠,你的问题就是上位机与现场的S7200没有通讯,确实,这要看是否值得通讯,因为要通讯的话还需要加一个Profi-bus或者Modi-bus模块,增加了成本.既然是用来控制一个水泵的,没有几个信号,用一根多芯电缆就解决问题了,没有必要再加个通讯模块.
还有一点,如果你不是老板的话,就不要管那么多,按照设计图纸施工,如果出了问题也怪不到你头上.
2.)S7 200是很便宜的一种PLC,比用继电器要便宜和可靠,你的问题就是上位机与现场的S7200没有通讯,确实,这要看是否值得通讯,因为要通讯的话还需要加一个Profi-bus或者Modi-bus模块,增加了成本.既然是用来控制一个水泵的,没有几个信号,用一根多芯电缆就解决问题了,没有必要再加个通讯模块.
还有一点,如果你不是老板的话,就不要管那么多,按照设计图纸施工,如果出了问题也怪不到你头上.
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你说的不太清楚,我对你前2个问题也不是很明白:PLC编程用的都是梯形图,不分现场或远程 ,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
s7-200可以通过总线形式把数据传送给s7-300,不需要把把现场的输入信号给s7-300.单纯做上位机可以不用知道现场继电器的电路图,只需要知道plc中的变量就行.输出方式指的是plc的i/o模块
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?