变压器的零线和地线可以接在一起,而进一级配电柜和其他配电柜就要分开呢?

 我来答
ZYJ1953414
高粉答主

推荐于2017-09-18 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4411万
展开全部
变压器中性点接地是三相四线制供电的需要。除了配电变压器380V侧的零线可以和地线相接之外,配电柜里的零线和地线不能相接,否则会形成分流,造成火线和零线电流不等,引起漏电保护器误动。
追问
为什么在变压器这里接在一起就没事呢?能否说详细点!谢谢!
追答
之所以在三根火线之外加上一根零线就是为了提供220V电压。在变压器处将零线接地是为了防止中性点位移而引起的三相相电压不平衡。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
这个是TNCS系统, 工作零线和保护零线前半部分共用,后半部分是分开的,我们称这样的系统为三相四线半。TN_C_S系统PEN线的PE与N在哪里分开?民用楼大多都是采用TN-C-S系统供电,一般都是三相四线进入小区单元总配箱,然后零线重复接地... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
星湖月夜
2011-06-26 · TA获得超过4496个赞
知道大有可为答主
回答量:2318
采纳率:42%
帮助的人:529万
展开全部
为了保护人身安全。
毕竟,配电柜有时要人去操作;而变压器在不停电的情况下是不允许上去操作的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
baolibaolizhan
2011-06-26 · TA获得超过327个赞
知道小有建树答主
回答量:311
采纳率:0%
帮助的人:136万
展开全部
三相五线制配电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)