变压器容量计算以及电流计算?500kva的变压器能负载多少千瓦?

 我来答
远上寒山有人家
2011-07-01 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6864 获赞数:41560
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部
一般来说,变压器运行时其功率因数一般按照0.8——0.85来计算,这样500KVA的变压器能负载400kW——425kW,一般按照400kW进行估算,具体到电流计算,因为电压未知,无法计算。
匿名用户
2011-07-11
展开全部
500kvA的变压器电流:I=500/(1.732*0.4)=721A
变压器能承担负载:P=1.732*0.38*0.8*721=379.6KW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
啥都不知道呢
2011-07-01 · TA获得超过1250个赞
知道小有建树答主
回答量:375
采纳率:100%
帮助的人:276万
展开全部
你好,变压器容量的选择是通过负荷统计,在利用系数法进行计算得到的,这在电力设计书中有。如果你是说容量的计算公式 S=根号3*U线*I线 I线就是电流了,S就为容量,500KVA这个变压器能带多少千瓦负载,要看变压器回路的功率因素了 P=ScosΨ 例如cosΨ=0.9 那么P就等于450KW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友43aa870e1
推荐于2017-10-12 · TA获得超过1779个赞
知道小有建树答主
回答量:592
采纳率:66%
帮助的人:229万
展开全部
长期允许负荷也就380KW 变压器长期运行的负荷率不宜超过85% 一般控制在70%-80% 补偿后功率因数一般能达到0.95
但变压器允许短时的过负荷 其中油变的过负荷能力比干变要强,发生事故时 干变120%负荷 能运行1小时 油变130%负荷 能运行2小时
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式