变压器功率的计算公式,谢谢!比如说500kvA的变压器,能带多大千瓦,总闸多大合适。
6个回答
展开全部
计算变压器的功率:变压器功率 = 输出电压 X 输出电流
500KVA的变压器可以带318.75KW的负荷。
每伏匝数计算公式:N(每伏匝数)=4.5×10(的5次方)/B×S(B=硅钢片导磁率,一般在8000~12000高斯,好的硅钢片选大值,反之取小值。S=铁芯舌的面积,单位是平方CM)如硅钢片质量一般可选取10000高斯。
拓展资料:
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
参考资料:百度百科-变压器
展开全部
a=0.00142×c
(r^2=0.99960,a为吸光度,c为ttc浓度μg/l),这是用硫代硫酸钠与ttc标准溶液反应得出来的回归曲线,不知道适不适用于你的实验。
(r^2=0.99960,a为吸光度,c为ttc浓度μg/l),这是用硫代硫酸钠与ttc标准溶液反应得出来的回归曲线,不知道适不适用于你的实验。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般情况下 功率因数达到0.9 既符合供电部门要求,也符合用电单位的效率;P=500×0.9=450KW,电流约900A,总闸选用1000--1600A为宜。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2017-09-07
展开全部
500kvA的变压器额定电流:721A,
能带设备功率:P=1.732*0.38*0.8*721=380千瓦
总闸:1500A
能带设备功率:P=1.732*0.38*0.8*721=380千瓦
总闸:1500A
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你自己都回答了。
500kvA=500*1000w=500kw,总闸最好要大出百分之十。
如果是工业电380v,那么最大电流高达1300A,一个总闸的最大短路分析能力大概是500A或1000A,一个总闸是不够用的,起码两到三个并联。
500kvA=500*1000w=500kw,总闸最好要大出百分之十。
如果是工业电380v,那么最大电流高达1300A,一个总闸的最大短路分析能力大概是500A或1000A,一个总闸是不够用的,起码两到三个并联。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询