
我们厂400KVA的变压器,有电容补偿柜。可现在功率因数到0.75就上不去了,原因是什么?怎么整改!
我们厂共有3个变压器两个400KVA的和一个500KVA的。(低压柜都有无功补偿柜)。现500KVA的变压器,低压有无功补偿柜上的控制器显示0.75左右,(电容在全部投切...
我们厂共有3个变压器两个400KVA的和一个500KVA的。(低压柜都有无功补偿柜)。现500KVA的变压器,低压有无功补偿柜上的控制器显示0.75左右,(电容在全部投切的状态下)请问是否是电容选择小了?由于此变压器负载都是冲压折剪设备,还带了不少电焊机及二保焊机。总电流在620A补充一下,刚建厂时,2004年功率因数能够达标(0.9多),随着生产规模的不断加大,新上了许多设备(电焊机及剪板机、冲床)现在功率因数出现以上所述,请各位大侠指点,多多感谢。十分的着急!(每个月供电局都扣我们钱5000多啊)愁死了!
展开
3个回答
展开全部
500KVA的变压器如果配备了30KVAR的补偿电容10组就够了。你看看电容多大,然后看看自动补偿控制器设定投切值是多少?在看看投入电容的熔断保险是否烧了?补偿电容是否爆裂?
展开全部
检查电容补偿控制线路没有问题的前提下,建议在原来的电容基础上再并上一个电容,可解决。。。。哈哈
追问
我还有一个新的电容补偿柜,没安装呢。可不可以在配电室在加上一台这样可以吗?
按你的意思,如果要是只采取增加电容的方法,原来的控制器还用重新换吗?电容的容量选取多大的?
追答
变压器后面的补偿线路只能存在一个补偿控制器,就是说只能增加电容的并联支数,至于电容要多大,那要看你原来的是多大了,建议25Kvar以上,从你以上所说,建议在每一路都增加一个,就好了。。。。(就是加电容柜,用原来的控制器一起控制两个柜子的电容。。。就是电容之间是并联关系)
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
加电容呗
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询