欧姆龙中间继电器 MY2NJ的接法问题

1、我接的是常开触点5和92、我需要继电器的目的是保护电器的作用3、线圈13和14接的24V和PLC信号请问我接好后继电器能接受到信号弹簧触片会跳动有响声但继电器的绿色小... 1、我接的是常开触点5和9
2、我需要继电器的目的是保护电器的作用
3、线圈13和14接的24V和PLC信号
请问我接好后继电器能接受到信号弹簧触片会跳动有响声但继电器的绿色小指示灯不会亮???请问是怎么回事??另外对机器和使用有没影响???谢谢!!急!!急!!
展开
 我来答
30521403
2011-07-08 · TA获得超过246个赞
知道答主
回答量:214
采纳率:0%
帮助的人:180万
展开全部

楼上回答很好了,绿灯其实就是一个发光二极管,正向导通,反向截止,和线圈是并联在一起的,是串了电阻了的,没任何影响。

追问
请问,线圈极性接反就只是发光二极管不亮吗?会不会影响继电器的动作和信号接收?
追答
对继电器没任何影响
氧气弟弟
2011-07-07 · TA获得超过6875个赞
知道大有可为答主
回答量:3725
采纳率:90%
帮助的人:1905万
展开全部
绿色指示灯不良是因为你继电器线圈极性接反,14脚接24V,13脚接0V,看看你的接线是否正确。对机器的话没有影响,线圈极性接反唯一的问题就是绿色指示灯不亮
追问
我接的是线圈13是24V另外线圈14接的是机器PLC信号。
用到继电器是因为别的机器要取另外一台机器的PLC信号
如果指示灯不亮(但弹簧触片会跳动有响声机器也取到了信号)这样对机器信号或机器内部电气元件有没有影响????线圈极性接反唯一的问题就是绿色指示灯不亮 是不是代表其它都没问题??谢谢!!!指教!!! 如果线圈极性接反这样一直下去不更换回来一直用下去会不会出问题???
追答
对继电器外的其它元器件没有影响。调整方法很简单,你等设备断电停止运行的时候,把这个继电器的13、14脚对换一下就OK了
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cjphii8
2011-07-12
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你13、14点的24V电源接反了~换过来就行了~是不是一断电会有一下亮~有就是这个问题了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式