西门子PLC通讯问题

小弟是个初学者,在此请问各位前辈。现我有一台西门子S7-200,CPU226XM的PLC,有一根通讯电缆,有一台从未与PLC连接过的笔记本,有一个力特USB转RS232的... 小弟是个初学者,在此请问各位前辈。现我有一台西门子S7-200,CPU226XM的PLC,有一根通讯电缆,有一台从未与PLC连接过的笔记本,有一个力特USB转RS232的通讯串口。现在想请教各位,如何利用这些东西将笔记本与PLC连接起来,比如:问1.电脑里PLC编程软件如何设置?问2.USB转RS232的通讯串口驱动安转后如何设置?问3.PLC上的通讯口应该插哪个(0还是1)?问4.安装了PLC编程软件和串口驱动后还需不需要安装别的软件?哪位高手用过,麻烦给小弟详细的概述下。不甚感激! 展开
 我来答
四班一胡须
2011-07-11 · TA获得超过219个赞
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:8.7万
展开全部

1:编程软件里点“系统块”项,设置里面的通信端口0和1的参数,一般默认值则可;

  点编程软件里“设置PG/PC接口”,会弹出一个设置窗口,选择所要的通信连接方式,若用PPI电缆连接的话则选"PC/PPI cable(PPI)"项,点“属性”弹出对话框,“PPI”项一般默认,“本地连接”项选择PC里要连接的COM口则可。

2:USB转RS232的通讯串口驱动安装后无需作任何设置,在PC里的设备管理器中可查看其端口号。

3:通讯口默认是0口,此项可在“设置PG/PC接口”里可设,在“PPI”属性里的“站参数”的“地址”项中,默认为0,若要插1口时就设为1

4:除PLC编程软件和串口驱动后外无需其他任何软件,自可下载、读写,在线修改S7-200的程序,当然,PLC设了密码的要知道密码

a无悔b
2011-07-09
知道答主
回答量:43
采纳率:0%
帮助的人:13.6万
展开全部
你在软件里面直接找到通讯,连接上plc后并通上电后,点击通讯,plc自动能连接到电脑上。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
工控
2013-01-31 · 贡献了超过107个回答
知道答主
回答量:107
采纳率:0%
帮助的人:28.2万
展开全部
给个邮箱,我发一个通讯步骤文件给你。是PDF文件,一起学习。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友209d716
2011-07-09 · TA获得超过230个赞
知道小有建树答主
回答量:292
采纳率:0%
帮助的人:117万
展开全部
1.PLC软件不需要特殊的设置,只要选对COM口,波特率等
2.也不需要特殊设置,驱动装完后,你去硬件管理器去看下端口是COM多少 ,要和电脑选的COM口要对应起来
3.这个要看说明书
4.一般不需要装其他软件
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
byron0071
2011-07-09
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:20.1万
展开全部

plc上2个口一样 随便插哪个 编程线USB端接笔记本USB口 然后如图添加PPI

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询