变压器并列运行的条件?
4个回答
2019-02-22 · 农业农村部直属的大型综合出版社
关注

展开全部
将两台或多台变压器的一次侧同极性的端子之间以及二次侧同极性的端子之间,用母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。
变压器并列运行应满足的条件:
(1)变压器的接线组别相同。
(2)变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。
(3)变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。
(4)并列变压器的容量比不宜超过3∶1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不至过大。

2024-11-15 广告
艾佳设计(A+)(13535160069)成立于2018年,是一家专注于为客户提升产品力的创新设计公司,秉承以用户思维驱动创新为核心设计方法论,用创意为企业与用户之间搭建一座沟通桥梁,打造用户超预期的精品化产品是我们追求设计的态度,致力于为...
点击进入详情页
本回答由艾佳工业设计提供
展开全部
变压器并列运行必须满足以下条件:
1、所有变压器的高、低侧的电压必须相等,实际上就是变压比相等;
2、所有变压器的短路电压必须相等;
3、所有变压器的联接组别必须相同;
4、大变压器与小变压器的功率之比不能大于3:1.
特别是1和3条,如果不符合,后果是不堪设想的。
1、所有变压器的高、低侧的电压必须相等,实际上就是变压比相等;
2、所有变压器的短路电压必须相等;
3、所有变压器的联接组别必须相同;
4、大变压器与小变压器的功率之比不能大于3:1.
特别是1和3条,如果不符合,后果是不堪设想的。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我建议还是不要并联使用,如果在允许的条件下发生突变,后果是不可设想的。除非你有相当好的保护措施
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三个条件:变比相同,联结组别相同,阻抗相同
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?