断路器、负荷开关、隔离开关三者区别
9个回答
展开全部
开关在各种电压等级应用还是有很大区别的。
隔离开关:在高压如10kV、35kV一般是配合断路器使用的,隔离开关都是后断,先通,主要作用是在电气检修时形成一个肉眼可见的断点,确保下级检修线路不带电,断路器因为有灭弧装置,开关触头都在灭弧装置内,外部是看不见的,不能当做明显断点,现在高压开关柜都采用可移动式的,断路器在分闸后可直接从开关柜像抽屉一样拉出来,这样相当于有了明显断点,就不需要再安装隔离开关了。虽说隔离开关定义可以合空载电流,但在高压场合,很少有这样用的,因为太危险。低压场合,农村直接用刀闸分合小电机的很多,也没什么危险,但正规场合是不能这么设计。综上隔离开关功能只是形成一个明显断点,保证安全。
负荷开关:具备一定的灭弧能力,但是不如断路器灭弧能力强,他可以分合正常的工作电流,短路情况下,他只能默默地承受短路电流,如果这个时候手动或电动分闸可能爆炸,所以负荷开关一般配合限流熔断器一起使用,在过载或短路时由熔断器断开电路。为了节省成本,负荷开关+熔断器可以代替断路器。上述都是高压应用,低压不是很了解。
断路器:灭弧能力很强,可以分合正常工作电流,也可以分合故障电流。高压断路器的保护功能是通过继电保护装置实现的,高压断路器没有低压断路器的热脱扣、磁脱扣、欠压脱扣等装置,线路是否有故障,由继电保护装置判断,断路器只按照继电保护的指令执行分闸。负荷开关和隔离刀因为不能分断故障电流,所以也不需要在线路故障的时候给他们发指令。高压断路器是一个灭弧能力很强的开关,必须配合继电保护装置一起使用。
隔离开关——只能开断和接通系统空载电流,并且作为主接线系统明显断开点,在检修过程中作为系统明显断开点。
负荷开关——可以开断和接通系统正常负载电流,但不能分断系统故障电流。
断路器——除了可以开断和接通系统的正常负载电流,还可以开断和接通系统的故障和短路电流。
这下清楚了吗?
负荷开关——可以开断和接通系统正常负载电流,但不能分断系统故障电流。
断路器——除了可以开断和接通系统的正常负载电流,还可以开断和接通系统的故障和短路电流。
这下清楚了吗?
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
隔离没有短路过载保护吧,空开可以
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2018-06-26 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
断路器、负荷开关、隔离开关在作用上不同之处:
1、断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2、负荷开关其工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩;另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。
3、隔离开关(disconnector),即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询