民规3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

这里的两回路指的是高压两回路还是低压?比如说二级负荷,一路高压进线,两个变压器各自出线到二级负荷设备能行?

看这条条文解释说:3.2.10 对二级负荷的供电方式。由于二级负荷停电影响较大,因此宜由两回线路供电,供电变压器也宜选两台(两台变压器可不在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线或电缆供电。当线路自上一级配电所用电缆引出时必须采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受二级负荷的100%,且互为热备用。
电路爱好者1
2011-07-13 · TA获得超过143个赞
知道答主
回答量:162
采纳率:0%
帮助的人:94.4万
展开全部
负荷分级有三级,其《一》是一级负荷它主要是用在国防部重要负荷其《二》是交通枢纽它主要是在城市主要负荷,其《三》是工厂用电负荷,你说的两回路是两台变压器并联运行,其目地是当有一台出现问题时,另一台还能维持下去,
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
无自知之明
2011-07-13 · TA获得超过116个赞
知道答主
回答量:77
采纳率:0%
帮助的人:65.8万
展开全部
主要是为了提高用电的可靠性。