二级负荷正常情况下可以由一路高压线路提供电源,设两台变压器分别出两路低压线路吗?

规范里所说的一级负荷供电要双电源与二级的双回路是什么区别?... 规范里所说的一级负荷供电要双电源与二级的双回路是什么区别? 展开
 我来答
影视的小伟
高粉答主

2020-08-27 · 专注于影视分享,大家一起探讨。
影视的小伟
采纳数:180 获赞数:25460

向TA提问 私信TA
展开全部

对于二级负荷,可以近似地看成是重要负荷。

二级负荷:当常用电路断电后,其备用电源投入时间可以适,当延时。其户外配电方式采用 10KV 双电源,双台小区变压器,双路电源常供;其户内应设置低压双路进线配电柜(箱),采用单母,线不分段,电气联锁,一用一备,先断后通,自动投切;或机械联锁。

《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》将具有重要负荷的电力用户分为特级、一级、二级重要电力用户和临时性重要电力用户四类;不知道的“二级负荷”是不是指的过时的《供配电系统设计规范》GB50052-1995版中的二级负荷!注意现在叫重要负荷了。

扩展资料:

重要负荷的供电电源应符合下列规定:

1、重要负荷的供电应由双重电源供电,当一路电源发生故障时,另一路电源不应同时受到损坏。

2、重要负荷的设备供电应根据电源条件及负荷的重要程度采用下列供电方式之一:双重电源供电,在最末一级配电装置内切换。双重电源供电到适当的配电点互投装置后,采用专线送到用电设备或其控制装置上。

小容量负荷可以用一路电源加不间断电源装置,或一路电源加设备自带的蓄电池组在末端实现切换。

3、所以对于重要负荷(注意新版没有二级负荷的说法),是应该配备“双重电源”的,如果二台变压器引自一个10kV电源,从规程上理解是不允许的;如果二台变压器分别由二条不同供电点的线路供电,则可以看成是双重电源。

分别引出的二条线路是可以为重要负荷供电的;如果二台变压器分别由同一变电站的二条10kV出线供电,这时不叫双电源,而叫双回路供电,在95版是允许的,但09版不行

广州龙基
2021-10-19 广告
两路电源不能简单用断路器联络,必须要有互锁装置,负荷任何时候只能选择其中一路给它供电,因此要用两路进一路出的双电源切换器。如果简单用断路器,一旦两路同时供电,如果相序不同造成短路事故,就是相序相同也会在两个变压器之间产生环流,引发事故。。 ... 点击进入详情页
本回答由广州龙基提供
郭卫国
推荐于2017-10-02 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5709万
展开全部
1、现在的标准非常的乱,过去的《供配电系统设计规范》GB50052-1995版将负荷分成一级负荷、二级负荷和三级负荷;《供配电系统设计规范》GB50052-2009版将负荷分成关键负荷、重要负荷和一般负荷;《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》将具有重要负荷的电力用户分为特级、一级、二级重要电力用户和临时性重要电力用户四类;不知道你的“二级负荷”是不是指的过时的《供配电系统设计规范》GB50052-1995版中的二级负荷!!注意现在叫重要负荷了;

2、对于二级负荷,可以近似地看成是重要负荷,按《供配电系统设计规范》GB50052-2009版的要求:

重要负荷的供电电源应符合下列规定:
1.重要负荷的供电应由双重电源供电,当一路电源发生故障时,另一路电源不应同时受到损坏。
2.重要负荷的设备供电应根据电源条件及负荷的重要程度采用下列供电方式之一:
1)双重电源供电,在最末一级配电装置内切换。
2)双重电源供电到适当的配电点互投装置后,采用专线送到用电设备或其控制装置上。
3)小容量负荷可以用一路电源加不间断电源装置,或一路电源加设备自带的蓄电池组在末端实现切换。

3、所以对于重要负荷(注意新版没有二级负荷的说法),是应该配备“双重电源”的,如果二台变压器引自一个10kV电源,从规程上理解是不允许的;如果二台变压器分别由二条不同供电点的线路供电,则可以看成是双重电源,分别引出的二条线路是可以为重要负荷供电的;如果二台变压器分别由同一变电站的二条10kV出线供电,这时不叫双电源,而叫双回路供电,在95版是允许的,但09版不行了;

4、双电源是指二个供电点引出的二条线路,当一个电源点出现问题时,不会影响另一个电源点正常供电;而双回路是二条供电线路,可以从同一变电站引出,当这个变电站出问题时,可能二路都不能保障供电;从某种意义上说,双电源一定是双回路,但双回路不一定是双电源。
更多追问追答
追问
我下载了《供配电系统设计规范》GB50052-2009,怎么看里面还是按一级二级三级这样说的啊?是不是我找的文件不对?盼望再给解释哦,然后,我看网上很多解释也很乱,但似乎很多人都支持二级负荷可以由一根10KV电缆提供电源,然后分别由两台变压器出二路低压电源,最后未端切换。还有人说民规的主编王金元已经确认:二级负荷的2路,可以用2路低压380V线路,而不一定非要引自2路10kv。所以现在有没有一个最终的结论性的东西呢?
追答
1、你看的是95版的,在看你的。
2、现在分的比较细了,还可以参考:《关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》(电监安全[2008]43号),这里面还是用的一、二、三级负荷说法,但要求更明确具体了;但我个人认为设计人员应该看设计规程,不应该看什么补丁(要求);
3、国家电网还有一套更苛刻的重要客户供电方案制订的要求,但国网不是政府,对外时我不喜欢用它。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tenortxw1
2012-12-04 · TA获得超过193个赞
知道答主
回答量:110
采纳率:0%
帮助的人:71.3万
展开全部
双电源,来自不同的电源点,比如不同变电站•
双回路:可以来自一个站的两个主变
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
做佳堂0n
2012-12-03 · TA获得超过2208个赞
知道小有建树答主
回答量:1454
采纳率:63%
帮助的人:322万
展开全部
二级负荷:当常用电路断电后,其备用电源投入时间可以适

当延时。其户外配电方式采用 10KV 双电源,双台小区变压器、低压

双路电源常供;其户内应设置低压双路进线配电柜(箱),采用单母

线不分段,电气联锁,一用一备,先断后通,自动投切;或机械联锁,
更多追问追答
追问
可以由一回路高压电源供电吗?
追答
明确规定,二级负荷10KV 双电源。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ST乐视
2018-07-28
知道答主
回答量:37
采纳率:0%
帮助的人:6.2万
展开全部
一级负荷概念已经明确,二级负荷定义:二级负荷即双回路供电,可以由单根10KV专线引至两台不同变压器(最终电源是同一个变电站引来的),然后由两台变压器引出低压线路。或者两路10KV非专线引至两台不同变压器(两路10KV电源是同一个变电站或不同变电站引来的均可),然后由两台变压器引出低压线路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答