在弱电工程中,线材的量如何计算,是按图纸计算后再乘以损耗量么?那弱电线材损耗量是多少?
弱电线材的合理损耗为2%,这个计算方法来自定额。有做过预结算的都知道,实际100米线的工程量,在定额中是以102米计算的。当然这个损耗不包含“电缆附加及预留的长度”。2%的损耗标准很难,做过的布线工程2.5%的损耗还是可以达到的,当然也要控制得很好才行。
每层用线量=[0.55*(最远点距离+最近点距离)+6]*楼层信息点数,总长度=最短信息点长度+最长信息点长度/2*总点数*3.3*1.2。注:得出的长度为英尺。
用线箱数计算,用线箱数=总长度(单位米)/305+1;用线箱数=总长度(英尺)/1000+1;l平均=[l(水平)最长+l(水平)最短]/2*1.1+l(垂直)+l(余量);l总长=l平均*信息点数;upt箱数=roundup(l总长/305,0)+n(自定数量);价格=utp箱数*单价。
扩展资料:
安装定额的计算规则:双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、布放以"m"计算。电缆敷设按单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,依此类推。
电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟内或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒,预留长度两端各留2m。