在弱电工程中,线材的量如何计算,是按图纸计算后再乘以损耗量么?那弱电线材损耗量是多少?
展开全部
线材量通常都是按图纸计算,这是最准确的(当然理论上实际测量是最准确的,但这个不现实,也没有必要)。
弱电线材的合理损耗为2%,这个计算方法来自定额。有做过预结算的都知道,实际100米线的工程量,在定额中是以102米计算的。当然这个损耗不包含“电缆附加及预留的长度”。
根据实际经验,2%的损耗标准很难,我做过的布线工程2.5%的损耗还是可以达到的,当然也要控制得很好才行。
以下引述广东2010安装定额的计算规则:
工程量计算规则
13.1.1 双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、布放以"m"计算。电缆敷设按单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,依此类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟内或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒,预留长度两端各留2m。
2019-12-30 · 电缆桥架|KBG管|JDG管生产厂家
千材电气
武汉千材电气有限公司专注于电缆桥架、KBG/JDG管及其配件的生产加工,企业工厂占地面积5000多平方米,建筑面积16000多平方米,年生产能力8万吨,各类产品规格齐备,物流网络覆盖全国。
向TA提问
关注
展开全部
首先,在图纸上量出线路的长度。
然后加上余量,通常综合布线加10%,而其他的线加30~40%,50%也可以。
至于线槽你要根据实际情况计算。40%的使用率。
还有个方法:量出最长的和最短的距离然后加起来,除以0.55即:
(长+短)/0.55
然后加上余量,通常综合布线加10%,而其他的线加30~40%,50%也可以。
至于线槽你要根据实际情况计算。40%的使用率。
还有个方法:量出最长的和最短的距离然后加起来,除以0.55即:
(长+短)/0.55
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我计算的时候一般图纸计算量在加30%的增加量。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果工作在低频,电线可以细一些.
如果工作在高频,相同的电流,电线要用粗一些.
如果工作在高频,相同的电流,电线要用粗一些.
追问
我问的线材的长度计算
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?