请教工控界的大侠们,触摸屏和组态软件以及PLC,请问这三者之间能联合设计一个监控系统吗?如何连接?

我查阅了一些资料,这个问题始终得不到解决,不知道能否连接,如何连接?缺少的接口需要连接扩展通信版板吗?有没有具体的例子?越详细越好。我用的是三菱FX1N-60MR的PLC... 我查阅了一些资料,这个问题始终得不到解决,不知道能否连接,如何连接?缺少的接口需要连接扩展通信版板吗?有没有具体的例子?越详细越好。我用的是三菱FX1N-60MR的PLC和F930GOT触摸屏,以及世纪星。还有触摸屏的程序是PLC写给它的 还是自身的变成软件给它的?万分感谢好心的大侠回答 展开
 我来答
上海长英
2011-07-23 · 上海长英,自动化电气设计,软件编程。
上海长英
采纳数:1072 获赞数:22874

向TA提问 私信TA
展开全部
1)FX1N-60MR 添加一个FX1N-232BD(或FX1N-485BD),这样就可以扩展1个通讯口出来了。
2)触摸屏通过PLC的编程口和PLC连接
3)计算机通过扩展出来的通讯口和PLC连接
如果不超过15米,就用RS232
如果超过15米,就需要RS485或RS422接口了
4)触摸屏有自己的画面开发软件啊。
华北工控
2023-06-12 广告
工控电脑是一种基于嵌入式系统的操作平台,可实现工业自动化控制领域中的各种功能,如数据采集、控制、监控、通信等。它具有稳定性高、可靠性强、扩展性好等特点,可直接支持彩色触摸屏操作,并且拥有模拟量输入、开关量输出接口,支持音视频编解码、网络化传... 点击进入详情页
本回答由华北工控提供
西凉野猫
2011-07-23 · TA获得超过608个赞
知道小有建树答主
回答量:422
采纳率:0%
帮助的人:156万
展开全部
这样的问题以前我也遇到过,但是软件、触屏、PLC都不一样,当时使用的是MCGS的通用版软件、MCGSTPC触摸屏、S7-200PLC,触屏与PLC通讯连接是没有问题的,这个你应该会做,关键就是在软件和屏的连接(插一句,他们之间的关系是上层监控软件直接连接触屏,触屏连接PLC,相当于触屏起到中转站作用),MCGS有个功能是数据转发功能,设置好相应的地址和工程变量后,就可以通讯了。触摸屏的程序当然是自身的编程软件写好下载给它的啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chunyong88
2011-07-23 · TA获得超过325个赞
知道小有建树答主
回答量:208
采纳率:0%
帮助的人:185万
展开全部
这个你可以这样联接,因为F930GOT能够与PLC进行透明传输,也就是你F930连PLC,组态软件再联接F930
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
工控人XF1
2011-07-25
知道答主
回答量:15
采纳率:100%
帮助的人:3.4万
展开全部
F930GOT能够与三菱FX1N-60MR联接,触摸屏有自己的画面开发软件。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-07-23
展开全部
当然可以联合设定,通过走422协议
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起