我公司安装的10kv电容补偿柜单台容量为267kvar,每组6台。单组容量为1602 kvar,共3组,合4800kvar
我想问装置型号为KWWB-400B,使用无功自动补偿装置进行自动投切,装置能设置投切任意容量,-设置装置后能投入500KVAR吗?...
我想问装置型号为KWWB-400B,使用无功自动补偿装置进行自动投切,装置能设置投切任意容量,-设置装置后能投入500KVAR吗?
展开
2个回答
展开全部
不能,首先你的单台容量为267,你的补偿中共有18组,如果你用无功补偿装置来控制的话,估计的2个按一组,也就是每次投入的容量为524kvar,如果你说的500kvar是这个意思的话,524kvar就相当于500kvar了
更多追问追答
追问
第一组(一相装267KVar两台,合计534kvar。三相是1602kvar6台)共三组,合计4806kvar。装置是不能调节补偿容量的吗 还得改电容的容量吗?
追答
其实上你是三台电容柜,而每台柜子的容量是1600kvar,共3台,合计容量为4800kvar,首先你的看明白你的电容投入是靠什么控制的,是高压接触器,一般的情况是每台柜子安装一个高压接触器,如果你投入的话就投入1600kvar,但是我没有碰见过你说的只投入两个电容,除非你选择的接触器是可以单相投入的;你应该有图纸啊,把你的图纸传给我我给你看看,qq64769679
推荐律师服务: