GCS中的每台电容补偿柜最多可装多大容量的电容
计算出需要补偿409KVar的电容。请问一个补偿柜子是否放得下。正常情况下一台GCS的无功补偿柜可以装多大容量的电容呢。设计图纸中是串电抗器的。...
计算出需要补偿409KVar的电容。请问一个补偿柜子是否放得下。正常情况下一台GCS的无功补偿柜可以装多大容量 的电容呢。设计图纸中是串电抗器的。
展开
展开全部
400千乏柜子需要1米宽*1米深*2.2米高的柜子比较好,如果深度和宽度小能否设计主副柜;
(正常情况下一台GCS的无功补偿柜可以装多大容量 的电容呢。设计图纸中是串电抗器的) 每家厂家单台容量不一样,有的是90有的是80千乏;还有最大只能做70;一般是20+60+80*4=400
(正常情况下一台GCS的无功补偿柜可以装多大容量 的电容呢。设计图纸中是串电抗器的) 每家厂家单台容量不一样,有的是90有的是80千乏;还有最大只能做70;一般是20+60+80*4=400
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
同开关柜的外形尺寸及选择的元件的外形尺寸数相关!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?