GCS中的每台电容补偿柜最多可装多大容量的电容

计算出需要补偿409KVar的电容。请问一个补偿柜子是否放得下。正常情况下一台GCS的无功补偿柜可以装多大容量的电容呢。设计图纸中是串电抗器的。... 计算出需要补偿409KVar的电容。请问一个补偿柜子是否放得下。正常情况下一台GCS的无功补偿柜可以装多大容量 的电容呢。设计图纸中是串电抗器的。 展开
 我来答
帐号已注销
2013-04-26 · TA获得超过378个赞
知道小有建树答主
回答量:197
采纳率:0%
帮助的人:115万
展开全部
一般给出的建议是不要超过400Kvar;但是你这种情况装两台柜子就有些浪费了。
我大体给你做个方案。
设计成10回路。装两面。柜子1000*1000*2200
控制器 JKWS-12 共补12回路控制器。
10只 交流接触器
3台30Kvar 电抗器+电容器
3台40Kvar 电抗器+电容器
4台50Kvar 电抗器+电容器

OK 交替安装 绝对能装下 总补偿410Kvar 而且分级补偿,妥妥的!

有问题可以追问,需要图纸可以私聊我给你画。
润泽且朴素丶东青X
2013-04-24 · TA获得超过1005个赞
知道小有建树答主
回答量:806
采纳率:100%
帮助的人:415万
展开全部
400千乏柜子需要1米宽*1米深*2.2米高的柜子比较好,如果深度和宽度小能否设计主副柜;
(正常情况下一台GCS的无功补偿柜可以装多大容量 的电容呢。设计图纸中是串电抗器的) 每家厂家单台容量不一样,有的是90有的是80千乏;还有最大只能做70;一般是20+60+80*4=400
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
leeon1972
2013-04-23 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:161
采纳率:0%
帮助的人:63.6万
展开全部
同开关柜的外形尺寸及选择的元件的外形尺寸数相关!