UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类;

最直接的区别
1、后备式UPS 停电后转由UPS供电会有10毫秒左右的转换时间(适用于个人电脑,PC,终端等)。

2、在线互动式UPS 停电后转由UPS供电会有4毫秒左右的转换时间。

3、在线式UPS 停电后转由UPS供电的转换时间为0秒,没有任何转换时间。

其中,我们最常用的是后备式UPS,如山特TG系列与K,MT系列,它具备了自动稳压、断电保护等UPS最基础也最重要的功能,虽然一般有10ms左右的转换时间,逆变输出的交流电是方波而非正弦波,但由于结构简单而具有价格便宜,可靠性高等优点,因此广泛应用于微机、外设、POS机等领域;

在线式UPS结构较复杂,但性能完善,能解决所有电源问题,如山特C系列,其显著特点是能够持续零中断地输出纯净正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;由于需要较大的投资,通常应用在关键设备与网络中心等对电力要求苛刻的环境中;

在线互动式UPS,同后备式相比较,在线互动式具有滤波功能,抗市电干扰能力很强,转换时间小于4ms,逆变输出为模拟正弦波,所以能配备服务器、路由器等网络设备,或者用在电力环境较恶劣的地区;