无功补偿器工作时大多数显示0.95左右,电容控制器投、切正常,为什么供电局电费单上显示无功为0.6甚至更低
4个回答
展开全部
1.采样电流点是否接入正确?
2.电流变比是否设置正确?
3.电力公司是按月平均功率因数考核,负荷正常后看功率因数是多少?
2.电流变比是否设置正确?
3.电力公司是按月平均功率因数考核,负荷正常后看功率因数是多少?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、供电局计量是否准确?
2、无功补偿器是否正常?
3、功率因数取样点是否正确?
4、你是否有常用的单相负荷,不在功率因数取样点的那一相上?
2、无功补偿器是否正常?
3、功率因数取样点是否正确?
4、你是否有常用的单相负荷,不在功率因数取样点的那一相上?
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
是不是单相的感性设备坠相啊?那你考虑分补吧!