无功补偿器工作时大多数显示0.95左右,电容控制器投、切正常,为什么供电局电费单上显示无功为0.6甚至更低

 我来答
创作者DKEIFHCB2628
2011-07-30
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:4.6万
展开全部
我是武功补偿设备的生产厂家,可以联系吗
kiss3669
2011-07-30 · TA获得超过372个赞
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:2.4万
展开全部
1.采样电流点是否接入正确?
2.电流变比是否设置正确?
3.电力公司是按月平均功率因数考核,负荷正常后看功率因数是多少?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chb000116
2011-07-30 · TA获得超过282个赞
知道答主
回答量:149
采纳率:0%
帮助的人:145万
展开全部
1、供电局计量是否准确?
2、无功补偿器是否正常?
3、功率因数取样点是否正确?
4、你是否有常用的单相负荷,不在功率因数取样点的那一相上?
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
leier2k
2011-07-30
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:3.9万
展开全部
是不是单相的感性设备坠相啊?那你考虑分补吧!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询