求助。Wincc 7.0全局动作触发不成功

前几天看着教程做了一个全局动作触发的小实验,主要在全局动作中控制变量自增的,触发也设置好了,计算机属性那里也勾选了全局脚本运行了,图形编辑器中利用IO域来显示变量的值,但... 前几天看着教程做了一个全局动作触发的小实验,主要在全局动作中控制变量自增的,触发也设置好了,计算机属性那里也勾选了全局脚本运行了,图形编辑器中利用IO域来显示变量的值,但是启动的时候就是没反应,应该是没有触发吧。放到别人电脑上就可以的,但是我的就是不行,后来发现在我电脑上全局动作图标上打了个红色的叉叉,不知道有木有人遇到这种情况啊?求助!!! 展开
 我来答
tanarri
2011-07-30 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5123
采纳率:33%
帮助的人:8139万
展开全部
你的触发器如何设置的?
西门子官网的相关问答如下
描述陆伏旁
在全局脚本中,已经编程了本地或全局动作。但这些动作在运早橡行系统中并不执行。

最常见的原因是:

在启动列表中没有选择全局脚本厅拦运行系统。
没有为动作定义一个触发器。这在全局脚本编辑器中,在函数名旁边以红色叉标识出来。
追问
我有定义触发器的呀,就是写好代码编译好动作之后,点击了工具栏上的触发器按钮来设置的。
我刚刚重新启动了WinCC,然后发现重启后这个全局动作函数名旁边没有红叉标示了。然后运行后效果也是我想要的了。我想问的是,难道都需要重新启动才能用吗?上午的时候我确实什么都设置好了,但是函数那边还是打的红叉的。。。我知道为虾米了,因为我上午的时候没点保存,所以函数名那边一直是红叉叉。汗。。。。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起