Wincc画面触发时间的疑问 5

刚开始接触Wincc,遇到一个问题想请教下高手。我利用一个全局动作控制一个变量自增,触发器设置为250ms,但是为什么画面中利用IO域显示变量的值发现变量是按4累加啊,但... 刚开始接触Wincc,遇到一个问题想请教下高手。

我利用一个全局动作控制一个变量自增,触发器设置为250ms,但是为什么画面中利用IO域显示变量的值发现变量是按4累加啊,但是我函数中明明控制的为按1累加啊。感觉好像是画面中是1s刷新一次的感觉,不知道怎么回事?如果我触发器仍然设置为250ms的话,怎么更改其他的设置能让我的变量显示的是按1累加啊?谢谢啦
展开
 我来答
江湖漂漂漂
推荐于2020-12-12
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:23.6万
展开全部
呵呵,你的变量的确是按1累加的,指示显示是按1s即4倍显示的。你IO域的更新时间(对象属性,属性,输入输出,输出值,里面的时间设置)应该设成250ms或者更低啊。不过你设置这么快,你也看不过来啊。
行空天
2011-07-31 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1848万
展开全部
WINCC有一个显示刷新时间,在其变量属性里更改刷新时间,按你情况来看,目前是1S的周期
本回答被网友采纳