omron的PLC的I/O地址怎么分配的,比如程序中输入0.01,输出是100.01 在硬件接线时怎么确定这两个点的呢?
假如我硬件输入模块第一端子上接线了我怎么确定就是我想的0.01呢,小弟有点糊涂,请师傅们给点力啊,谢谢!...
假如我硬件输入模块第一端子上接线了 我怎么确定就是我想的0.01呢,小弟有点糊涂,请师傅们给点力啊,谢谢!
展开
5个回答
展开全部
这个是你想多了 在软件中已经把0.01这个端口和PLC中接线的那个口对应上了 也就是如果你在软件中写了0.01 那么软件只会接受PLC上0.01那个端口的信号
更多追问追答
追问
你的意思我懂了,那怎么知道硬件上哪个是0.01的端子点呢?是0CH的第二个端子吗?要是1.01又该是哪个端子呢?谢谢!
追答
0CH的第二个端子为0.01 1.01是1CH的第二个端子 不过你要注意PLC上的标示 NC为空端子不用接地
PLC都有标示的 0CH 1CH 100CH 101CH 比如CP1H的有24个输入0CH和1CH分别有12个 0CH为0.00到0.11 1CH的为1.00到1.11 输出有16个 100CH为100.00到100.07 101CH为101.00到101.07
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
软件里面的输入输出点与PLC硬件上的输入输出点是对应的。接好线路以后,只要让I0.01亮,程序里面的常开0.01自然就接通了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个和你所选的机型有关系,小型机CPM*以及CP1系列是硬性规定的,但是中大型机如:CJ1 CJ2以及CS是可以认为定义的,谢谢!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
只要PLC输入端I0.01你把它接通,监控程序里面的软元件0.01就能看见它也通了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?