水冷却式空调器中,冷却水温度和水量对制冷量有何影响?
展开全部
在一定范围内,冷却水温度和水量对制冷量的影响不太大,超出一定范围后,影响非常大,甚至不能开机。
例如,正常使用R22的空调机组,冷却水进水设计温度一般为30度,当冷却水进水温度低于30度时,由于压缩机单位时间内流过的冷媒体积基本一致,制冷量没有太大的变化。由于高压压力的降低,压缩机的工作电流会下降。
当冷却水进水温度高于30度,低于35度时,通过冷凝器冷却后的冷媒,不完全是液态冷媒,气态冷媒流过膨胀阀后也没制冷效果,所以,制冷量开始下降,下降多少要看各个厂家设计的冷凝器的大小、液态气态冷媒的体积比例。
当冷却水进水温度超过35度时,制冷情况开始变糟(设计运行气温在43度以上的空调除外)。当冷凝温度达到50度,压力达到20公斤时,很多使用R22的压缩机就停机保护了。
一般换热器设计温差为5度,能达到5度温差的流量为标准最小流量。
流量增加,制冷量变大,但同样由于压缩机单位时间流过的冷媒体积的限制,制冷量增加的不是很多。
流量减少,换热温差变大,冷凝温度升高,制冷量下降。同冷却水温度升高同理。
冷却水温和水量会影响冷凝温度.
冷凝温度每升1度,制冷量会下降约1%.
当然,冷凝温度若太低,制冷量也可能下降.
冷凝温度每升1度,制冷量会下降约1%.
当然,冷凝温度若太低,制冷量也可能下降.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
冷却水就是利用来冷却因为空调或是生产设备所带来的热量,所以冷却水的温度越低,水量越大就越能达到冷却设备的效果。重点是用了多少的资源(如电力)来达到冷却水降温以及运转的效果。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?