施耐德Quantum系列CPU140CPU43412A程序丢失原因?

三台机器数日之间,程序全部丢失,就在2011年初三,初四,初六(大约这三天),三台机器配置程序基本上都一样的,后备电池电量都在3V以上。重新传程序就OK了!其中两台机器都... 三台机器数日之间,程序全部丢失,就在2011年 初三,初四,初六(大约这三天),三台机器配置程序基本上都一样的,后备电池电量都在3V以上。重新传程序就OK 了! 其中两台机器都运行了一年多,另一台用了约几个月。 不知道有没有朋友遇到这样的事情? 展开
 我来答
匿名用户
2013-11-22
展开全部
这种状态我在施耐德的另一款已经停产的控制系统中频繁碰到过。 最主要原因应该是程序量过大,我在使用该款施耐德PLC时(用过超过100套),简单的系统从来没有发生过这种情况,就几套程序量特别大的系统(超过1000个包)有几套频繁发生程序无缘无故清空的情况。 至今没有找到确切原因。
匿名用户
2013-11-22
展开全部
PREMIUM的情况有碰过过,而且不止一次。。。有的是存储卡有问题,换了后就没出现问题了。还有的原因没找到,电池什么的都正常,到现在还是跑着,隔断时间又会掉了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式