施耐德昆腾140CPU43412的plc双机热备时问题
施耐德昆腾140CPU43412的plc双机热备时,两个主机架老是抢着读第三方设备的数据,造成无法读第三方数据,请问有人遇到过这个问题吗,怎么解决啊?图片为第三方设备数据...
施耐德昆腾140CPU43412的plc双机热备时,两个主机架老是抢着读第三方设备的数据,造成无法读第三方数据,请问有人遇到过这个问题吗,怎么解决啊?
图片为第三方设备数据转发的详细截图,161是主plc的ip地址,162是备plc的地址,正常应该只往161转发数据的
截图 展开
图片为第三方设备数据转发的详细截图,161是主plc的ip地址,162是备plc的地址,正常应该只往161转发数据的
截图 展开
1个回答
展开全部
证明你没有配置正确。plc跟第三方设备怎么连接?是MB tcp/ip协议, PLC作主站?是的话2种可能:1.PLC没有真正双机热备2.取消plc standby状态下运行相关程序。如果 是MB tcp/ip协议, 第三方设备作主站的话:只用ip161就行 。
记得追加分哦
记得追加分哦
更多追问追答
追问
连接方式是MB tcp/ip协议, PLC作主采集第三方设备的数据,主备可以正常切换是不是说明热备没有问题啊?还有我已经把热备模块打的钥匙开关打到offline来运行程序了,但是还是不行,现在备plc的网线没有插着(数据可以采集)。是不是热备模块坏了
追答
2个plc独立通讯不就知道模块好与坏了。坏可能性不大。140CPU43412不是标准热备PLC吧??如果是自己做的热备,查看PLC程序禁止2个PLC同时运行通讯。标准热备PLC,修改热备配置表。
屹林达工贸
2024-11-24 广告
2024-11-24 广告
作为深圳市屹林达工贸有限公司的工作人员,为您提供欧姆龙温控器E5CC的参数设置简要说明:首先,长按菜单键3秒进入初始设置菜单。通过模式键选择需要设置的参数,如输入类型、报警点等。使用上下键调整设定值,例如将报警点1的报警类型值设为8以设置绝...
点击进入详情页
本回答由屹林达工贸提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询