施耐德昆腾140CPU43412的plc双机热备时问题

施耐德昆腾140CPU43412的plc双机热备时,两个主机架老是抢着读第三方设备的数据,造成无法读第三方数据,请问有人遇到过这个问题吗,怎么解决啊?图片为第三方设备数据... 施耐德昆腾140CPU43412的plc双机热备时,两个主机架老是抢着读第三方设备的数据,造成无法读第三方数据,请问有人遇到过这个问题吗,怎么解决啊?
图片为第三方设备数据转发的详细截图,161是主plc的ip地址,162是备plc的地址,正常应该只往161转发数据的
截图
展开
 我来答
popular2004
2012-01-30 · TA获得超过638个赞
知道答主
回答量:74
采纳率:0%
帮助的人:43.9万
展开全部
证明你没有配置正确。plc跟第三方设备怎么连接?是MB tcp/ip协议, PLC作主站?是的话2种可能:1.PLC没有真正双机热备2.取消plc standby状态下运行相关程序。如果 是MB tcp/ip协议, 第三方设备作主站的话:只用ip161就行 。
记得追加分哦
更多追问追答
追问
连接方式是MB tcp/ip协议, PLC作主采集第三方设备的数据,主备可以正常切换是不是说明热备没有问题啊?还有我已经把热备模块打的钥匙开关打到offline来运行程序了,但是还是不行,现在备plc的网线没有插着(数据可以采集)。是不是热备模块坏了
追答
2个plc独立通讯不就知道模块好与坏了。坏可能性不大。140CPU43412不是标准热备PLC吧??如果是自己做的热备,查看PLC程序禁止2个PLC同时运行通讯。标准热备PLC,修改热备配置表。