漏电保护器的安装方法?

有电工朋友吗?咨询一下关于漏电保护器的问题。三层自己建房,一层用的电器有,烟机,电吹风(2000W),电磁炉,电饭锅,电视机,冰箱,二层用的电器有,电视机,电吹风,浴霸,... 有电工朋友吗?咨询一下关于漏电保护器的问题。
三层自己建房,一层用的电器有,烟机,电吹风(2000W),电磁炉,电饭锅,电视机,冰箱,二层用的电器有,电视机,电吹风,浴霸,有可能会用到电取暖器。三层用的电器用的有,电视机,电脑,洗衣机。另外就是每层的照明了,每层加起来应该在200W以内。因为是自己建房,布的是明线,所以我是这样设想的,每一层做为一个回路,就不管子是插座还是照明都用一个回路。每一层装一个2P的正泰25A漏电保护器(三个漏保,分别控制一层楼),在进线处装一个2P的正泰40A漏保做为总开关。
现在就是咨询一下,我这样装是否合理,每层一个漏保,总进线也有一个漏保,这样安装是否合理,另外我选购的漏税A数是否合理?我选的漏保A数是否过大能起到保护做用吗?我买的漏保都是还过载保护和短路保护的。
家里没有空调,我们这里夏天不怎么热所以大功率的电器基本就是我列出来的这些了。
展开
 我来答
啾咪猫
高粉答主

推荐于2019-08-03 · 醉心答题,欢迎关注
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:7078
展开全部

漏电保护器的安装方法如下图:

这样安装合理,另外漏税A数是合理的,选的漏保A数能起到保护作用。

注意事项:

1、漏电保护器应安装在干燥处,避免灰尘和有害气体的侵蚀。漏电保护器应装在配电盘前,以便操作和观察。

用作终端保护的漏电保护器,可与电度表、保险盒装于同一表箱内,漏电保护器应该装于保险盒下方,接线不得颠倒反接,并应垂直安装,压线螺母要拧紧。

2、电子式漏电保护器的电源进线应从交流接触器主触点前端引取,电源进线最好用闸刀开关控制。

3、零序电流互感器应尽量远离有磁场的电器,相距不得小于20cm。

4、配电变压器的中性点应良好接地,其接地电阻应小于10Ω。

5、零线严禁重复接地;用电设备可同时设置接地保护,但不能设置接零保护。

扩展资料:

运行维护

除应遵守常规的电气设备安装规程外,还应注意以下几点:

1. 漏电保护器的安装应符合生产厂家产品说明书的要求。

2. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。

3. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。

4. 安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。

5. 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。

6. 采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。

7. 安装完成后,要按照《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)3.1.6条款,即“动力和照明工程的漏电保护器应做模拟动作试验”的要求,对完工的漏电保护器进行试验,以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮三次,带负荷分合三次,确认动作正确无误,方可正式投入使用。

漏电保护器一旦损坏不能使用时,应立即请专业电工进行检查或更换。如果漏电保护器发生误动作和拒动作,其原因一方面是由漏电保护器本身引起,另一方面是来自线路的缘由,应认真地具体分析,不要私自拆卸和调整漏电保护器的内部器件。

参考资料:百度百科-漏电保护器

分享社会民生
高粉答主

推荐于2019-10-01 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1248 获赞数:283313

向TA提问 私信TA
展开全部

电保护器安装方法比较简单,下面详细介绍,供参考

安装方法按下图安装。但的注意以下几点:

1、漏电保护器的出现断的"N“线不能接金属外壳(保护接地)。

2、注意漏电保护器的进出端。

3、漏电保护器的输出端的各相线及N线,不能单独的去和别的相接搭配使用。

4、安装后,闭合漏电保护器,按下漏电保护器的实验按钮(T字),检查漏电保护器是否能正常工作。

扩展资料:

漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

参考资料:漏电保护器 百度百科

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tylk813
推荐于2017-09-27 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:50
采纳率:0%
帮助的人:35.8万
展开全部
首先跟你说的是,
1。三层都装漏电开关的话,是有点浪费,但是你的经济允许也就另当别论了,因为三层都装的话比较安全,查修时,也会比较方便,
2。漏电开关的25A还可以,可以防止你以后还要增加电器,别外你用的线有多少个平方,最少要用2。5个平方,最好就用4个平方的,这样就不存在不保护了
追问
没想到这么快就人回答了,呵呵,谢谢兄台。主要是我是自建房没有做地线,所以想每层都装一个漏保,漏税一只也只比普通的空开贵15元,我买的正泰的,25A的漏保30元,空开也要16元,三只总共也才贵40多元,所以还可以接受。
主要就是我不是电工,上面的安装方法只是我的设想。不知是否合理。
还有就是听说漏保的A数大了不是很安全,不知道是不是真的。
我用的是4平方的铝线,比较经济些。
追答
可以这样,但是你用的是铝线,确实不怎么好,应该用铜线,25A的漏保,还是可以的,
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
神仙一样的阿杜
推荐于2017-09-27 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:7935
采纳率:32%
帮助的人:2686万
展开全部

2019-12-30 · 昆明紫苹果装饰-匠心铸就精品
昆明紫苹果装饰
紫苹果装饰集团18年来始终专注于别墅居家生活品质和产品研发、升级;本着匠心铸就精品的发展理念践行并发扬工匠精神,坚持为您带来更安全、更舒适、更贴心的别墅家居生活体验。云南老品牌,您值得信赖!
向TA提问
展开全部
1、目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:******,符合标准:BG6829一86”如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。

2、漏电保护器额定电压只有220v与380v两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。

3、主流的漏电保护器的额定电流规格比较多,但是过电流脱扣器额定电流只有10A、16A、20A三种,在选购的时候要注意,交流电为220V的工作电压,用户可以按照1kw负载5A的电流粗鲁计算出漏电保护器的额定电流。通常情况下可以按照0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式