用em231接收变送器4-20ma信号,实际电流是多少呢? 例如我检测一台电机的电流,用变送器检测到10毫安信号,实际电流是多少啊。小弟是新手,大神帮忙解答下... 例如我检测一台电机的电流,用变送器检测到10毫安信号,实际电流是多少啊。小弟是新手,大神帮忙解答下 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 em231 变送器 4-20ma 信号 电流 搜索资料 2个回答 #热议# 发烧为什么不能用酒精擦身体来退烧? AnyWay中国 推荐于2017-08-08 · TA获得超过5.8万个赞 知道大有可为答主 回答量:9497 采纳率:92% 帮助的人:5053万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 需要注意,变送器输出时4~20mA,而不是0~20mA。假设变送器的额定输入电流为100A。那么,实际电流是:(10-4)*100/(20-4)=37.5A。 更多追问追答 追问 10-4是什么意思啊? 帮忙看看这个,我明明接电源了,为什么说用户未供电呢 追答 因为4mA对应的是0。这个动态范围为(20-4)mA。10mA比4mA高了(10-4)mA。变送器是线性的,(10-4)/(20-4)相当于相对满量程的占比。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 我回来了调用 2014-09-01 · TA获得超过388个赞 知道小有建树答主 回答量:772 采纳率:0% 帮助的人:481万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 还需要加入, 变送器的变送比, 比如1:10, 10ma*10=100ma 更多追问追答 追问 例如是1:10程序该怎么写呢? 追答 你的变送器不是硬件设备吗? 如果是, 需要查看它的规格书. 追问 我没注意看,等我晚上上班我看看。谢谢你 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容云汉芯城-信号继电器正品现货-选型指南云汉芯城,信号继电器一站式采购商城,原厂 ,国内现货2小时发货,正品,低价,便捷!!search.ickey.cn广告 其他类似问题 2013-06-24 用的是西门子s7-200CPU226,模拟量输入EM231怎... 13 2013-03-06 用EM231接收流量计的信号,流量计输出4-20ma电流信号... 1 2011-10-21 西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em23... 20 2019-05-15 如果用EM231,是不是一定要找一个输出电流为4-20mA的... 2013-01-29 西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em23... 29 2012-07-01 感烟探测器有输出为4-20mA电流信号的吗,二线制的,什么型... 2016-06-12 西门子S7-200用EM231采集温度模拟量,电流是4-20... 1 2011-01-13 西门子PLC EM231接的是热电偶0-400℃,选4-20... 27 更多类似问题 > 为你推荐: