TN TT IT系统字母分别代表什么意思?
3个回答
展开全部
TN系统第一个符号 T 表示电源端有一点直接接地;第二个符号 T 表示电气装置的外露可导电部分与电源端接地有直接电气连接。
TT系统第一个符号 T 表示电源端有一点直接接地;第二个符号 T 表示电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
IT系统字母代表第一个符号I表示电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地;第二个符号 T 表示电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
扩展资料:
IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。
运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。 但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。
2017-03-31
展开全部
1.T 是“大地”一词法文Terre的第一个字母
2.I 是“隔离”一词法文Isolation的第一个字母
3.N 是“中性点”一词法文Neutre的第一个字母
这样可以么?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2017-03-31
展开全部
1、TN系统,称作保护接零。当故障使电气设备金属外壳带电时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。
2、在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。TN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。
3、TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。
