空调系统设计时,冷却水泵高于冷却塔会有什么问题,有什么解决的办法?

 我来答
百度网友8853a17ad
2011-08-19 · 超过36用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:112
采纳率:0%
帮助的人:88.6万
展开全部
冷却水泵比冷却塔高意味着:
1、冷却塔部分回水管比冷却塔水箱水位高,停机时水系统里面的水会倒流到水箱内,产生溢水。
2、停机后再开机时比较麻烦,因为水泵内没有水,干抽管内空气,对泵不利。
我个人建议:在泵的进水端加个电动阀门,设置成水泵开,阀门开;水泵关,阀门关,这样能缓解水的倒流现象。如果条件允许的话,还是加个钢基础,把塔弄高点吧。
angang3694bfe7
2011-08-19 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:8343
采纳率:0%
帮助的人:5490万
展开全部
水泵抽不到冷却塔出来的水,系统就没法运行。冷却塔出水应该到水箱水箱必须低于冷却塔,水泵从水箱中抽水送给空调冷却系统,水泵一般都低于水箱才能抽出水。所以你把冷却水泵设计高于冷却塔是不对的,如果是小塔高度2-3米加上水箱不足5米可以用解决抽水问题,自吸泵功率大故障多不合算。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
校采炜01G
2011-08-19 · TA获得超过1788个赞
知道小有建树答主
回答量:4025
采纳率:0%
帮助的人:948万
展开全部
冷却水泵高于冷却塔时会有一定的空气,空气的进入,水的流量就不够了。冷却水泵低于冷却塔就行了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)