关于冷却塔的问题,开机时总出现冷却水泵吸空问题,如何解决?

 我来答
chen陈超超
2011-12-15 · 知道合伙人教育行家
chen陈超超
知道合伙人教育行家
采纳数:8497 获赞数:45744
75年毕业于浙工大化工机械系,78年评为工程师,从事化工机械、合成氨生产、铀提炼、秦山核电安装与建筑安装

向TA提问 私信TA
展开全部
关于冷却塔的问题,开机时总出现冷却水泵吸空主要是由于原来管道里的水是静止的,泵进口的管道又长,(即水的体积会很大),你开泵时静止的水由于惯性原因,这么大体积的水,不可能立即快速流速起来,而泵快速转动,把泵进口的水拉“脱节”了,使泵进口水汽化而引起泵的抽空。
解决办法:1、提高泵进口压力,但冷却塔与泵的位置(高差)很难变动,因此,实际行不通。
2、开泵时,应把出口阀关闭,待泵运转正常后,慢慢打开出口阀。这是离心泵的正常操作程序,但一般冷却水泵管道较大,开关阀门费力,不会被操作人员接受。
3、电机安装软启动装置,使电机(泵)的转速,慢慢增加,即使泵进口水的流速慢慢增加,这需要增加投资。
其他没有办法了,因为惯性、水的汽化均是自然规律,人到现在(也许永远)无法改变。
追问
我这边的水泵安装软启动器了,但现在开机时还会出现吸空情况,可否还有解决办法?
另外还想问一下,我这边是四台独立的冷却塔并排摆放,他们的出水管是共用的,如果有一台冷却塔的水量较少,开启其他冷却塔时,是否会发生水量较少的冷却塔内的水全部消失,然后发生吸空情况?冷却水泵比冷却塔出水管的高度略高一点
追答
冷却水泵比冷却塔出水管的高度略高一点,这样的设计本身有点问题,(不正当的设计)一般泵是应比冷却塔低的,如冷却塔进水少或不进水,则当然有可能空气进入管道,(因为你的泵比冷却塔水位高)这是造成抽空的主要原因,你得设法(拦高)控制你的冷却塔水位比泵高,使泵的自灌式的。
万享冷却
2023-11-13 广告
冷却塔是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。... 点击进入详情页
本回答由万享冷却提供
灵山尊者
2011-12-15 · TA获得超过430个赞
知道答主
回答量:272
采纳率:0%
帮助的人:152万
展开全部
冷却水泵吸空,需要查一查水泵是否漏气了。
停机后,看水泵外壳是否有水冒出来。有一点点,开机时间长就会吸空。
进水管道也要查一查。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起