消防报警信号线和消防联动信号线可以是一根线么?最好能详细说下,先谢过

 我来答
苏州干将王
2017-05-07 · TA获得超过7652个赞
知道大有可为答主
回答量:4425
采纳率:83%
帮助的人:805万
展开全部
不可以,各自实现的功能不一样,控制的对象不同、布线形式也不一样。
火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
1消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。

2
消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。

3
各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。

4
消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
希卓
2024-10-17 广告
光纤振动探测报警系统,由北京希卓信息技术有限公司精心研发,利用先进的光纤传感技术,实现对周界环境微小振动的精准监测。该系统能高效识别并区分人为入侵、自然环境变化等引起的振动信号,及时触发报警,确保安全防护无死角。其独特优势在于超长距离监测、... 点击进入详情页
本回答由希卓提供
漠北刀客dcz666
高能答主

2020-12-09 · 致力于成为全知道最会答题的人
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:84%
帮助的人:496万
展开全部
不可以,各自实现的功能不一样,控制的对象不同、布线形式也不一样。
火灾专自动报警系统的属供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
