为什么采用星三角启动的电机,转换后两个在工作的接触器只承受0.58倍的线电流?跪求!0.58倍是怎么算的?
6个回答
展开全部
采用星三角启动的电机,由Y接法启动转换至△接法运行后,两个接触器承受的电流为总电流均分为1/2,即每个接触器只承受0.5倍的总电流。
追问
不是应该承受0.58倍嘛?怎么是0.5倍呢?谢谢!
追答
转换至△接法运行后,两个接触器分别从三相电源与每相线圈通电,即A接触器3个主触点分别从三相电源与电机的U1、V1、W1通电,B接触器3个主触点分别从三相电源与电机的U2、V2、W2通电,每个接触器均分电机运行电流的1/2=0.5倍。
展开全部
当星型接法切换到三角型接法时,电机的绕组的电压由220V变为380V(220V的根号3),由于电机的绕组电阻值不变,所以,电流就变为原来的根号3分之一。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果电机只用三根线角接时每根电流是额定电流,6根线时为相电流,也就是电机内每个绕组的电流。线电流=1.732倍相电流。刚相电流=1/1.732=0.577
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
2跟线每根0.58倍2根就是1.16倍了 相当于2倍!~星三角是2跟电缆到电机的@~
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
两接触器是并联的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?